Bonjour.
Pour le premier point, Casimir a tout dit. Pour être plus précis (pseudo oblige), la liaison équipotentielle et à la terre doit être contrôlable (éventuellement après démontage, par exemple la trappe de la baignoire). Un diagnostiqueur ou un électricien, à condition qu'il soit équipé au minimum d'un ohmmètre de boucle, peut préciser si telle ou telle masse métallique "susceptible d'être portée à un potentiel" est ou non raccordé à ce circuit équipotentiel.
Pour le second point, il est bien dit que certains circuits ne sont pas munis de conducteur de protection (c'est le cas des prises deux pôles sans broche de terre, conforme aux anciennes normes mais plus maintenant), mais que la présence de DDRHS 30mA compense ce manque. Il n'y a donc rien à faire, sauf perfectionner éventuellement en ajoutant ce fil de terre dans la ou les lignes considérées. Ce serait une bonne chose si sur ces prises tu branches un appareil qui a besoin d'être mis à la terre. Note que si tu ajoutes des prises, tu dois respecter les normes actuelles, donc prévoir ce fil de terre... Et pour finir, il ne faut ABSOLUMENT PAS mettre une prise avec broche de terre au bout d'une ligne sans fil de terre : cela ferait croire qu'il y a une bonne protection alors qu'il n'y en a pas du tout.