Bonjour,
J'ai un ballon Equation de 150 litres de 10 ans, depuis quelques temps l'eau est moins chaude, pourtant le thermostat est au maximum.

J'ai donc nettoyé l'intérieur et retiré le calcaire.

Mais celà ne change rien.

Avez-vous une idée de savoir si celà pourrait provenir de la résistance ou de la plaque éléctronique avec le thermostat ?

Je vous remercie.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10809
28/04/2026 à 09h37
28/04/2026 à 09h37

Bonjour

Il y a combien de résistances?

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 3052
28/04/2026 à 11h14
28/04/2026 à 11h14

Bonjour,

Les causes les plus probables sont une résistance défectueuse, un thermostat défaillant ou un bouton de réinitialisation déclenché.

Oui, quel type de résistance ? Blindée ou stéatite ?


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer

Par djfa94

avatar - djfa94
Petit nouveau
Message(s) : 7
28/04/2026 à 11h33
28/04/2026 à 11h33
efred a écrit :

Bonjour

Il y a combien de résistances?

@+

 Il faut que je regarde. 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par djfa94

avatar - djfa94
Petit nouveau
Message(s) : 7
28/04/2026 à 11h34
28/04/2026 à 11h34
legosanstrique a écrit :

Bonjour,

Les causes les plus probables sont une résistance défectueuse, un thermostat défaillant ou un bouton de réinitialisation déclenché.

Oui, quel type de résistance ? Blindée ou stéatite ?

 Stéatite 

ou créer un compte pour participer
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 3052
28/04/2026 à 11h39
28/04/2026 à 11h39

Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer

Par Tazmania

avatar - Tazmania
Architecte
Message(s) : 1640
28/04/2026 à 11h43
28/04/2026 à 11h43

bonjour 

vous pouvez aussi regarder la canne  de sortie eau chaude, elle a peut-être un trou ou est cassée.

salut


c'est foutu ? Pensez "Repair café" on ne sait jamais !
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 3052
28/04/2026 à 11h52
28/04/2026 à 11h52

Re,

Juste pour info, si c'est un ballon de type vertical stable posé directement au sol avec sortie eau chaude sur le dessus, il n'y a pas de canne. Sinon il se peut effectivement que la canne soit endommagé.


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10809
28/04/2026 à 12h10
28/04/2026 à 12h10

au cas où, prends une photo


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par djfa94

avatar - djfa94
Petit nouveau
Message(s) : 7
28/04/2026 à 17h25
28/04/2026 à 17h25

Voici une photo.

Je testerai la résistance ce wee-end.

Images jointes :

a41630c3-e104-4513-a31c-c1d175068340.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par djfa94

avatar - djfa94
Petit nouveau
Message(s) : 7
28/04/2026 à 17h39
28/04/2026 à 17h39
Tazmania a écrit :

bonjour 

vous pouvez aussi regarder la canne  de sortie eau chaude, elle a peut-être un trou ou est cassée.

salut

 Elle n'est pas cassée, ni de trou.

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10809
28/04/2026 à 17h43
28/04/2026 à 17h43

Le plus simple tu coupe tout le courant sauf le ballon, tu regarde la conso sur ton compteur que tu compare à celle indiquée sur l'étiquette collée sur le ballon.


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par djfa94

avatar - djfa94
Petit nouveau
Message(s) : 7
28/04/2026 à 17h51
28/04/2026 à 17h51
efred a écrit :

Le plus simple tu coupe tout le courant sauf le ballon, tu regarde la conso sur ton compteur que tu compare à celle indiquée sur l'étiquette collée sur le ballon.

 Ok je ferai un retour, merci.

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - valentinbrico
Petit nouveau
Message(s) : 6
29/04/2026 à 03h55
29/04/2026 à 03h55

Re,

Puisque c'est une stéatite, le test ohmmètre est rapide et fiable (230V coupé au tableau) :

- Résistance seule (fils déconnectés) : tu dois lire entre 15 et 25 ohms. Au-dessus de 30 ou OL, elle est hors service. Vérifie aussi qu'il n'y a pas de continuité entre une borne et le corps métallique — fuite à la masse.

- Thermostat : continuité aux bornes de sortie avec la mollette au max, ça doit cliquer.

La mesure au compteur d'efred est aussi très bonne pour confirmer que la résistance consomme bien sa puissance nominale.

Un dernier truc à vérifier en parallèle : le groupe de sécurité. S'il goutte en permanence, ça dilue l'eau chaude en continu sans qu'on s'en aperçoive.


Valentin
Bricoleur passionné
ou créer un compte pour participer

Par djfa94

avatar - djfa94
Petit nouveau
Message(s) : 7
29/04/2026 à 12h55
29/04/2026 à 12h55

Je viens de regarder, l’eau ne coule pas du groupe de sécurité. 

Quand j’enclenche le relais j’ai 2500 watt de plus. 

ou créer un compte pour participer
avatar - valentinbrico
Petit nouveau
Message(s) : 6
29/04/2026 à 17h30
29/04/2026 à 17h30

Re,

2500W au relais, ca confirme que la resistance chauffe bien. Le probleme vient donc plutot du thermostat ou de la configuration.

Quelques pistes :

1) Mesure la temperature reelle de l'eau chaude au robinet avec un thermometre de cuisine. Un ballon 'au max' devrait sortir entre 60 et 75 degres C. Si tu as moins de 55, le thermostat est probablement derive (apres 10 ans, les bilames s'usent).

2) Verifie s'il y a un mitigeur thermostatique sur l'installation. Ils limitent souvent a 50 degres par defaut. Si tu as ca, tu peux relever la butee.

3) Si la temperature reelle est normale mais que le confort a chute, le probleme est peut-etre de volume : la conso a augmente ou le 150L ne suffit plus.

Bonne continuation,
Valentin


Valentin
Bricoleur passionné
ou créer un compte pour participer