salut a tous
je ne sais pas s'il y'a ici un chauffagiste , mais je vais vous expliqué mon probléme
j'ais une chaudiere sime clim+ 2560C (gaz)
a production ECS.
le tirage d'eau sanitaire fonctionne tres bien ,le bruleur se met en service si la temperature du ballon le demande , donc R.A.S
le probléme c'est le chauffage , quand le thermostat demande du chauffage , contact
sec fermer et controlé au niveau de la chaudiere , rien ne se passe.
si par contre je débranche la sonde de chauffage (fileté dans le tube sortie echangeur)
et que je mets une résistance de 47 K , le circulateur démarre ainsi que le bruleur
les radiateurs sont alimentés.
j'ais alors démonté cette sonde pour un controle et la ou je n'y comprends plus rien c'est que les valeures donné dans la doc de la chaudiere son les suivante
a 20° 12,5k ..et ainsi de suite jusqu'a 80° pour 1k6 !
la sonde testé est bonne !....
voici une photo de la chaudiere ,je précise que j'ais mis un bouchon
a la place de la sonde pour la testé....
teste sonde sur l'etabli , 6,3k a 35°.....4,4k a 47°. sonde ok semble t'il.
une derniere chose m'intrigue aussi ,un bruit d'eau (chute d'eau) se fait entendre aléatoirement
dans la chaudiere , j'ais purgé a plusieurs reprises les radiateurs mais pas d'air !! ?
est ce un indice ?....
le schéma de cette chaudiere
je ne sais plus quoi y faire ?
si vous avez une idée ? merci d'avance