Bonjour,
Nous avons acheté en VEFA il y a quelques mois maintenant et nous avons fait la visite cloison il y a deux semaines.
Nous avons un doute concernant les évacuations LL et LV.
Plan : LL à gauche, évier au milieu et LV à droite.
Nous avons l’impression que l’evacuation LL n’est pas bien positionnée. Elle se trouve juste derrière le LL alors qu’il nous semble qu’elle serait mieux sous le l’évier.
Qu’en pensez-vous ?
Merci de vos retours
Bonjour,
L'évacuation du L.V risque effectivement de géner pour sa mise en place.
Moins pour les L.L dont la profondeur des machines sont variable.
Effectivement, regrouper les évacuations des machines sous l'évier aurait été plus subtile.
Une seule pourrait même suffire en positionnant un entonnoir double (image jointe) en partie haute du tube PVC pour recevoir les deux crosses d'évacuations. D'autant qu'il est très rare que les deux machines vidanges en même temps.
Cdlt.
Bonjour,
merci de votre retour. Cependant, je ne comprends pas bien votre remarque car l’évacuation du LV est bien sous l’evier. C est plutôt l’évacuation du LL qui gêne non ?!
Nous avons un doute concernant les évacuations LL et LV.
Plan : LL à gauche, évier au milieu et LV à droite.
Re-bonjour,
Pardonnez moi mais je croyais que vous faisiez allusion à un doute d'emplacement des deux évacuations. Par conséquent si ce n'est que l'évacuation du L.L qui intrigue, effectivement il serait préférable et même plus logique qu'elle se situe également sous l'évier pour ne pas géner la mise en place de la machine.
Cdlt.