Bricoleur du Dimanche

problème de purge de radiateur - page 2

Par twist01

avatar - twist01
Petit nouveau
Message(s) : 4
06/11/2008 à 17h08
06/11/2008 à 17h08
Bonjour à tous, J'ai un problème de purge de radiateur. Je suis équipé d'un chauffage central (chaudière WISSMAN trés basse T°) et je n'arrive pas à purger les radiateur du 1er étage (pas de pression). Les riadiateur au rez de chaussé sont OK. Lorsque j'ouvre la vis de purge on entend un léger sifflement d'air puis plus rien (pas d'eau qui sort !!!) Pouvez vous m'aidez ??? Merci d'avance. Olivier
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
06/11/2008 à 18h02
06/11/2008 à 18h02
Bonsoir twist01

Je pense que tu n'as pas assez d'eau dans ton circuit, tu doit avoir une vanne de remplissage derriere ta chaudiere pas loin de ton manometre qui doit etre a 0, rempli jusqu'a 1.5 bar puis purge tes radiateurs et remet un peu d'eau, 1.5 bar.

Coupe ta chaudiere avant de purger, cela est plus facile pour laisser les bulles d'air monter.

A+
ou créer un compte pour participer

Par crabe59

avatar - crabe59
Promoteur
Message(s) : 2688
06/11/2008 à 18h03
06/11/2008 à 18h03
bonsoir,
Y a t-il de l'eau dans votre installation ?
combien de pression dans le circuit ?
Pas de fuites ?
Refaites un petit remplissage en eau.
à suivre
cordialement

il faut essayer d'aimer ce que l'on fait, quand on ne peut pas faire ce que l'on aime.

On ne peut pas dire que je suis un faignant car personne ne m'a jamais vu travailler !!!
ou créer un compte pour participer

Par twist01

avatar - twist01
Petit nouveau
Message(s) : 4
06/11/2008 à 18h16
06/11/2008 à 18h16
Merci pour tout, Je regarde ce soir et je vous tiens au courant.... Bonne soirée Top !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par twist01

avatar - twist01
Petit nouveau
Message(s) : 4
07/11/2008 à 11h33
07/11/2008 à 11h33
Bonjour à tous, En effet j'ai regardé hier soir le mano (0,3 bar). Confus J'ai chercher le robinet "quart de tour" et je l'ai tourné mais rien n'a bougé. Non En fait je me suis aperçu qu'il y avait 2 robinets l'un derrière l'autre (je posterai une photo). Il a fallu que je manoeuvre les 2 pour faire remonter ma pression. Oui une fois la pression rétablie, purger les radiateur est un jeu d'enfant. J'ai également purgé l'air sur le purgeur en haut de la chaudière ... Merci pour vos conseils. Top ! A bientôt... Olivier
ou créer un compte pour participer
avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
07/11/2008 à 12h39
07/11/2008 à 12h39
Bonjour twist

Content que tout fonctionne bien, vérifie régulièrement ta pression, cela te permetra de détecter une éventuelle fuite sur ton réseaux primaire.


Ps: je donne le bonjour a tout mes collègues plombier/chauffagiste crabe, titi, et plomb, désolé si j'en ai oublié

A+
ou créer un compte pour participer

Par twist01

avatar - twist01
Petit nouveau
Message(s) : 4
19/11/2008 à 16h02
19/11/2008 à 16h02
Bonjour à tous. Tous est rentré dans l'ordre, mais une petite question: A quoi sert la vanne cerclée en rouge ? d'avance merci. Olivier

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Brico-Modo
Chef de chantier
Message(s) : 774
19/11/2008 à 16h26
19/11/2008 à 16h26
Salut Sourire

Sous réserve d'inventaire, je dirais que ça pourrait être (comment ça, j'ai pas l'air sûr ? Hum-hum !) un régulateur de pression.

A confirmer, donc ! Rigole

I'll be back !
ou créer un compte pour participer

Par plomb

avatar - plomb
Chef de chantier
Message(s) : 968
19/11/2008 à 17h43
19/11/2008 à 17h43
bonsoir moi je mise sur une soupape confirmation si le tube cuivre va en évacuation .la vanne du flexcon doit etre ouverte quand la chaudiere fonctionne

une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
ou créer un compte pour participer
avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
19/11/2008 à 22h50
19/11/2008 à 22h50
Bonsoir

Moi je vois un anti retour, puisque, la vanne de dessus est une vanne de remplissage, et que le tuyau qui part a l'equerre va ala chaudiere, c'est pour eviter que l'eau chauffage passe par l'eau de ville.

Mais comme vous je peux me tromper

A+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
20/11/2008 à 00h46
20/11/2008 à 00h46
bosoir tout le monde
comme gaby je penche pour un anti-retour
a+
ou créer un compte pour participer

Par gasto

avatar - gasto
Petit nouveau
Message(s) : 2
20/11/2008 à 18h23
20/11/2008 à 18h23
twist01 a écrit :

Bonjour à tous, J'ai un problème de purge de radiateur. Je suis équipé d'un chauffage central (chaudière WISSMAN trés basse T°) et je n'arrive pas à purger les radiateur du 1er étage (pas de pression). Les riadiateur au rez de chaussé sont OK. Lorsque j'ouvre la vis de purge on entend un léger sifflement d'air puis plus rien (pas d'eau qui sort !!!) Pouvez vous m'aidez ??? Merci d'avance. Olivier

Bonsoir, J'avais le même problème j'ai donc remis de l'eau jusqu'à 1,5 bar mais je m'aperçois qu'aujourd'hui je mon manomètre m'indique 3,5 bars j'ai donc vider de l'eau en urgence. est ce normal que la pression monte lorsque la chaudière fonctionne ou est que je dois toujours être à 1,5 bar. le plein d'eau je l'ai fait chaudière éteinte. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ma pression est montée? merci d'avance
ou créer un compte pour participer

Par plomb

avatar - plomb
Chef de chantier
Message(s) : 968
20/11/2008 à 18h29
20/11/2008 à 18h29
bonsoir gasto je pense que le vase d'expansion est hs (le ballon rouge)

une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par gasto

avatar - gasto
Petit nouveau
Message(s) : 2
20/11/2008 à 22h58
20/11/2008 à 22h58
Bonsoir et merci Je suis totalement novice et c'est super de trouver les réponses à ses questions. J'ai encore enlever de l'eau et la pression augmente. J'ai un bébé malade faut il que je coupe la chaudière qui représente un danger ou faut il que je vide un maximum pour arriver à 0,3 bar? Merci
ou créer un compte pour participer
avatar - chucky6318
Petit nouveau
Message(s) : 2
21/11/2008 à 00h04
21/11/2008 à 00h04
tu dois avoir un robinet de remplissage de ta chaudiere soit il est pas fermé ou soit il ne s'isole plus correctement donc voir si fo le changer ou le reparé.mais faudrait pas trop s'amuser a le laisser comme sa je conseillerai de coupé la chaudiere et d'appelé un chauffagiste demain a la premiere heure pour que tu sois tranquille.bon courage
ou créer un compte pour participer
avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
21/11/2008 à 14h58
21/11/2008 à 14h58
Bonjour

Donne nous plus de precisions, C'est a chaques fois que la chaudiere chauffe la pression trop haute ou tout le temps?

Si c'est juste quand la chaudiere chauffe, c'est comme plomb t'as dit, ton ballon doit etre perce(flexcon)

Maintenant, pour ce probleme l'eau devrais manqué.

Attention a ne pas faire fonctionner ta chaudiere sans eaux.

Si c'est tourt le temps, c'est comme chucky t'as dit, ton remplissage laisse passer et des que tu as la pression maxi de ville 3 bars la ^pression se stabilise.

As-tu un remplissage auto?

A+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : cjupiter

Visiteurs non identifiés : 44