Bonjour Je suis nouveau sur ce forum. J'ai sans doute sauté l'étape de présentation dans la rubrique correcte mais au cas où n'hésitez pas à m'indiquer le chemin si jamais cela est nécessaire. Je suis propriétaire d'une maison depuis 3 ans et je vois le groupe de sécurité de mon cumulus faire en permanence depuis plus d'un an. Nous n'avons pas encore de compteur d'eau chez nous mais j'avoue que ce gaspillage me chagrine et je veux faire quelque chose pour y remédier. Je pense que le groupe de sécurité n'est pas en cause (je prévois de le remplacer quand même) mais que le problème vient plutôt de mon réducteur de pression juste après la vanne d'arrêt générale. Ce régulateur est un N°7 de chez desborde soit un modèle économique (d'après la description faite par le fabriquant). La pression dans les canalisations de la maison semble monter au niveau de celle du réseau de la commune lorsqu'on ne tire pas d'eau. Lorsque j'ouvre un robinet, la pression est très élevée et redescend ensuite à une valeur correcte. J'ai installé un mano 4 bars pour contrôler la pression dans la maison et il s'avère que lorsque l'on ne tire pas d'eau, la pression bloque le mano à fond. Je suppose donc que mon réducteur ne fait plus son job. J'ai démonté le tout pour inspecter la membrane et le siège mais je ne vois rien qui pourrait justifier le problème. Je prévois donc de remplacer le réducteur et le groupe de sécurité afin de palier à tout cela. Pour le GS, je pars sur un modèle inox même si mon eau n'est pas du tout calcaire. Pour le réducteur, je pensais prendre un modèle N°11 sans ressort de compensation chez Desborde toujours (la gamme est présentée comme idéale pour un pavillon comme le miens). Que pensez-vous de ce choix et du cheminement logique autour de mon problème ? Merci d'avance pour votre aide !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
02/11/2016 à 16h19
02/11/2016 à 16h19
Bonjour.
Déjà votre mano pour la pression ne monte pas assez haut car souvent la pression de la ville est de 6 bar ,chez moi le réducteur est réglable et avec mano et il est placé après le piquage de l'eau pour l'arrosage ,comme cela dans la maison je l'ai réglé à 4 bars réglé au détendeur ,cela suffit pour la maison et pour le groupe de sécurité .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par Wildcat03

avatar - Wildcat03
Petit nouveau
Message(s) : 7
03/11/2016 à 09h08
03/11/2016 à 09h08
La pression est réglée à 3 bars en dynamique chez moi mais lorsque je ferme le robinet, la pression remonte bien plus haut en statique. Quoi qu'il en soit, j'ai remplacé mon groupe de sécurité hier soir. Ce matin il fuyait , ce qui est normal étant donné que mon ballon fonctionne pendant les heures creuses. je verrai ce soir si le problème est réglé ou non. Merci pour votre réponse.
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
03/11/2016 à 10h58
03/11/2016 à 10h58
coucou

c'est quoi "régler la pression en dynamique" je crois que je viens de comprendre, vous réglez le mano pour avoir 3 bars avec un consommateur ouvert
ce n'est pas ainsi qu'on règle un réducteur de pression
suivant la pression de distribution vous pouvez avoir beaucoup plus


on règle la pression à 3 bars généralement lorsque tous les consommateurs sont fermés

une fois ouvert, le mano retombe vers 1, 1,5 bar aussitôt le consommateur fermé cela remonte à 3 bars

pour un chauffe eau on déconseille de monter à plus 4 bars,

les groupes de sécurité sont tarés à 7 bars (je crois) la pression monte avec le chauffage de l'eau, donc si vous mettez une pression élevée au départ, cette pression limite sera vite atteinte et le groupe coulera en permanence

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par pat385

avatar - pat385
Contremaître
Message(s) : 211
03/11/2016 à 11h23
03/11/2016 à 11h23
bonjour ,quand votre ballon chauffe la pression augmente et monte a 7 bars et votre soupape s'ouvre et le clapet anti retour dans le groupe laisse passer et fait augmenter la pression sur l'eau froide ,donc votre réducteur de pression n'a rien a voir , le problème les groupes de sécurité laissent a désirer coté fabrication ,au changement de groupe tout va bien et au bout de quelques temps ça recommence a+
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
03/11/2016 à 11h43
03/11/2016 à 11h43
pat385 a écrit :

bonjour ,quand votre ballon chauffe la pression augmente
et monte a 7 bars

et votre soupape s'ouvre
et le clapet anti retour dans le groupe laisse passer
et fait augmenter la pression sur l'eau froide ,

donc votre réducteur de pression n'a rien a voir ,

le problème les groupes de sécurité laissent a désirer coté fabrication ,
au changement de groupe tout va bien et au bout de quelques temps ça recommence a+


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par Wildcat03

avatar - Wildcat03
Petit nouveau
Message(s) : 7
03/11/2016 à 18h18
03/11/2016 à 18h18
Bonjour, Merci pour vos interventions. Je viens donc de contrôler l'écoulement et il s'avère que la fuite au goutte à goutte est toujours présente en dehors des heures de chauffe du ballon. J'ai bien tenté de descendre plus bas en pression statique à l'aide du mano et en agissant sur la vis de reglage du reducteur mais des que les robinets sont fermés, il n'y a rien à faire, la pression remonte au delà de 4 bars. Je soupçonne maintenant fortement mon réducteur de pression d'être fatigué car la pression semble remonter au niveau de celle du réseau dès qu'on ne tire pas d'eau. Avez-vous déjà vu ce genre de problème ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
04/11/2016 à 10h44
04/11/2016 à 10h44
coucou

commencez par remplacer le réducteur de pression

mettez le à 3 bars , tout robinets fermés (après avoir purgé l'installation de l'air)

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par Wildcat03

avatar - Wildcat03
Petit nouveau
Message(s) : 7
04/11/2016 à 14h16
04/11/2016 à 14h16
Bonjour, Merci kriske ! C'est bien ce que j'ai vais faire. Ce matin après m'être procuré un mano 10 bars, j'ai pu contrôler la pression statique de mon installation (tous robinets fermés). Verdict, on approche les 7 bars en permanence... d'où la fuite permanente au GC. J'ai tenté le démontage du reducteur une seconde fois avec nettoyage approfondi et inspection du siège et de la membrane. Rien ne semble abîmé mais une fois remonté... le problème persiste. Quelle marque et modèle me conseillez-vous ? Merci d'avance
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
04/11/2016 à 14h53
04/11/2016 à 14h53
coucou

je n'ai aucune marque à conseiller

prendre un produit d'un prix moyen, mettre plus si on vous vente des qualités exceptionnelles d'un produit

ne pas prendre le premier prix

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par JMM

JMM
avatar - JMM
Contremaître
Message(s) : 468
04/11/2016 à 15h00
04/11/2016 à 15h00
Le n°11 est plus professionnel que le 7 qui est de qualité inférieur !
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
04/11/2016 à 16h41
04/11/2016 à 16h41
Re.
Quand je doit changer dans ma famille un réducteur de pression avec mano ,je vais toujours chez des fournisseurs de matériel pour professionnels ils sont en principe de bon conseil et la si il y a un problème la garantis est sur ,voir comme Brossette ,Debord ,Richardson,et quelques autres .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par Wildcat03

avatar - Wildcat03
Petit nouveau
Message(s) : 7
04/11/2016 à 17h00
04/11/2016 à 17h00
Merci à tous Top ! Je vais me diriger vers un produit plutôt moyen/haut de gamme je pense. Salutations
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6620
04/11/2016 à 17h58
04/11/2016 à 17h58
bonjour,j espere que j arrive pas trop tard,tous mes collègues sont de bon conseil,attention toutefois vu votre pression (7b)mettre impérativement le reducteur a l entrée et non avant le cumulus;si vous avez un (ou des)robinets thermostatique ,ça fera quand meme goutter le GS;sur ce genre de robinet,l eau foide arrive en meme temps que l eau chaude ,sauf que l eau chaude arrive a 3 bars et l eau froide pousse a 7.....donc de l eau froide ralenti le passage du chaud et peut au moment ouverture fermeture forcer le passage et retourne vers le ballon et donc vers le GS
a+
ou créer un compte pour participer

Par Wildcat03

avatar - Wildcat03
Petit nouveau
Message(s) : 7
04/11/2016 à 18h01
04/11/2016 à 18h01
Oui je compte bien installer le reducteur juste après la vanne d'arrêt générale de la maison Top ! Merci du conseil
ou créer un compte pour participer

Par Wildcat03

avatar - Wildcat03
Petit nouveau
Message(s) : 7
05/11/2016 à 17h40
05/11/2016 à 17h40
Bonjour à tous, J'espère que cette conclusion aidera quelqu'un qui a le problème. J'ai fait une seconde autopsie de mon réducteur cet après-midi. Il s'avère que le siège et le clapet ont été abîmés par un petit caillou que j'ai retrouvé en démontant le tout. Après un petit surfaçage du siège au dremel et une bidouille sur le clapet, tout est rentré dans l'ordre. Réglage à 3 bars en statique et pression stable s'en sont suivis. Le régulateur de remplacement étant déjà commandé, je garderai l'ancien en secours au cas où. Sujet clot donc. Merci à tous pour vos conseils.