Bonjour,
Novice en plomberie, je suis en train d'installer un vase d'expansion sur mon ballon d'eau chaude.
J'ai vidangé le ballon, et ai installé un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide du ballon dans le but de régler la pression d'eau en fonction de la pression du vase d'expansion.
Seulement au moment de remplir le ballon, rien ne se passe, l'eau ne passe pas le réducteur, et si j'enlève ce dernier, le ballon se remplit bien.
Ne connaissant pas la pression du réseau dans mon logement, serait-il possible qu'elle soit inférieure à 3 bars ce qui ferait que le réducteur ne fonctionne pas du tout en dessous de cette pression et me bloque l'eau(sur la notice du réducteur : "installation à partir 3 bars")? ou le réducteur est-il H.S.(neuf)?
Si c'est dû au fait qu'il n'y ai pas assez de pression à l'entrée du réducteur, dois-je mettre mon manomètre 8/13 sur un simple porte manomètre(si cela existe) afin de contrôler la pression d'eau et d'adapter la pression du vase d'expansion en conséquences(comment faire si la pression d'eau augmente, la nuit par exemple)?
Merci d'avance pour votre aide