Bricoleur du Dimanche

Problème réducteur de pression sur ballon ECS

Par yzo88

avatar - yzo88
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
22/05/2016 à 19h23
22/05/2016 à 19h23
Bonjour,
Novice en plomberie, je suis en train d'installer un vase d'expansion sur mon ballon d'eau chaude.
J'ai vidangé le ballon, et ai installé un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide du ballon dans le but de régler la pression d'eau en fonction de la pression du vase d'expansion.
Seulement au moment de remplir le ballon, rien ne se passe, l'eau ne passe pas le réducteur, et si j'enlève ce dernier, le ballon se remplit bien.
Ne connaissant pas la pression du réseau dans mon logement, serait-il possible qu'elle soit inférieure à 3 bars ce qui ferait que le réducteur ne fonctionne pas du tout en dessous de cette pression et me bloque l'eau(sur la notice du réducteur : "installation à partir 3 bars")? ou le réducteur est-il H.S.(neuf)?
Si c'est dû au fait qu'il n'y ai pas assez de pression à l'entrée du réducteur, dois-je mettre mon manomètre 8/13 sur un simple porte manomètre(si cela existe) afin de contrôler la pression d'eau et d'adapter la pression du vase d'expansion en conséquences(comment faire si la pression d'eau augmente, la nuit par exemple)?

Merci d'avance pour votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
22/05/2016 à 19h43
22/05/2016 à 19h43
salut puisque tu as installer un vas d expansion sur le ballon tu n as pas besoin de mettre le réducteur sur le ballon il ce met sur l arrivée après le compteur
le vase ce met directement sur l entré froid et la soupape après.
j ose espérer que l ont ta fournit le bon vase car il y as deux sorte l autre pour chauffage central.et il sont de couleur rouge pour le chauffage Je plussoie vigoureusement !

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par yzo88

avatar - yzo88
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
22/05/2016 à 19h57
22/05/2016 à 19h57
Salut, merci pour ta réponse. C'est bien un vase d'expansion sanitaire que j'ai.
Voici mon installation

J'ai mis une vanne entre le vase et le raccord en T afin de pouvoir intervenir sur le vase.

Images jointes :

schema-installation-vase-expansion-sanitaire-elyotherm.jpg
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
22/05/2016 à 20h02
22/05/2016 à 20h02
coucou

puisque l'eau sort mitigée, plus besoin de robinet mitigeur alors ?

quel est l'intérêt d'un tel montage ?

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par yzo88

avatar - yzo88
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
22/05/2016 à 20h08
22/05/2016 à 20h08
Salut, je n'ai pas installé de limiteur thermo comme sur le schéma c'est la seule différence avec mon montage. Pour te répondre il me semble que normalement c'est obligatoire pour éviter les risque de brûlure lorsque que l'on ouvre un robinet eau chaude.
ou créer un compte pour participer

Par yzo88

avatar - yzo88
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
22/05/2016 à 20h16
22/05/2016 à 20h16
La seule raison que j'ai d'installer un réducteur à cet endroit est de pouvoir régler la pression à l'entrée du groupe de sécurité. Il est bien noté que mon vase est taré à 2,5 bars, il faut donc que la pression d'eau soit d'env. 0,2 bars au dessus soit 2,7 bars à cet endroit là.
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8358
22/05/2016 à 20h25
22/05/2016 à 20h25
yzo88 a écrit :

La seule raison que j'ai d'installer un réducteur à cet endroit est de pouvoir régler la pression à l'entrée du groupe de sécurité. Il est bien noté que mon vase est taré à 2,5 bars, il faut donc que la pression d'eau soit d'env. 0,2 bars au dessus soit 2,7 bars à cet endroit là.


Salut,
Et si tu nous montrais une photo de ton installation au lieu d'un schéma qui ne correspond pas..?!
Pourquoi as-tu installé un vase d'expansion sanitaire si tu estimes que la pression en amont est inférieure à 3 bars..?

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
22/05/2016 à 20h40
22/05/2016 à 20h40
Bonsoir,
un reducteur s'installe ......au plus prêt du compteur;ça protege l installation complete et non 1 seul appareil,
(mais avant on se renseigne de la pression au reseau aupres de son fournisseur ,sinonle reducteur ne sert a rien)

la pression du vase d'expansion sanitaire permet de "reinjecter "la dilatation de l eau lorsque le cumulus laisse rentrer l EFC dans celui ci,sa "grosse pression de gonflage permet ça ,

concernant le limiteur de t° c'est oligatoire uniquement si installé par un pro;en cas de brulure si c'est pas installé,le client peut se retourner contre l installateur pour faute professionnelle (le particulier qui installe lui meme s'en prendra qu' a lui )
a+
ou créer un compte pour participer

Par yzo88

avatar - yzo88
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
22/05/2016 à 20h40
22/05/2016 à 20h40
Je ne peux pas faire de photo désolé je vais essayer de vous faire le schéma exact.
J'installe un vase car je ne peux pas relier le siphon à l'évacuation et c'est donc un seau en dessous du siphon qu'il faut vider régulièrement. Normalement avec un vase je ne devrais plus avoir d'eau qui coule du groupe de sécurité.
ou créer un compte pour participer

Par yzo88

avatar - yzo88
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
22/05/2016 à 20h52
22/05/2016 à 20h52
Bonsoir titi116, je sais que normalement le réducteur s'installe pour l'ensemble de l'installation, mais j'ai acheté un réducteur prévu pour ballon d'eau chaude(de ce type : réducteur pour ballon) ça me semblait plus simple pour contrôler la pression à cet endroit et éventuellement la régler.
Car si on peut me le confirmer, la pression d'eau doit être d'env. 0,2 bars au dessus de celle du vase d'expansion?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par yzo88

avatar - yzo88
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
22/05/2016 à 21h15
22/05/2016 à 21h15
Voici donc mon montage exact, c'est tout simple :


Personne ne peut donc me dire pourquoi avec ce montage l'eau s'arrête au niveau du réducteur de pression? alors que si je le retire tout fonctionne.
Faut il une pression supérieure à 3 bars pour que le réducteur fonctionne normalement?

Images jointes :

schema-installation-vase-expansion-sanitaire-elyotherm.jpg
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
22/05/2016 à 21h20
22/05/2016 à 21h20
re,
il n'y a pas de reducteur pour cumulus......y a reducteur de pression point,
la pression du reseau doit etre au environ de 3 bars ,la pression du vase n a rien a voir avec la pression en sortie du reducteur,
la pression augmentera a l expansion de la chauffe de l eau ;soit le vase absorbe la dilatation,soit le groupe s'ouvre et laisse s'echapper l eau
a+
ou créer un compte pour participer

Par yzo88

avatar - yzo88
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
22/05/2016 à 21h29
22/05/2016 à 21h29
re
regarde ce lien, il est bien spécifique au chaffe-eau non ? reducteur
Donc selon toi je retire le réducteur et peu importe la pression mon vase fonctionnera?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
22/05/2016 à 21h38
22/05/2016 à 21h38
yzo88 a écrit :

Salut, je n'ai pas installé de limiteur thermo comme sur le schéma c'est la seule différence avec mon montage. Pour te répondre il me semble que normalement c'est obligatoire pour éviter les risque de brûlure lorsque que l'on ouvre un robinet eau chaude.



coucou

la température de sortie aux points de puisage ne peut être supérieure à 55°C. je crois

chez moi avec le parcours des tuyaux dans les murs, je ne dois jamais ajouter d'eau froide, la mise en température se fait toute seule dans le lavabo ,

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
22/05/2016 à 21h44
22/05/2016 à 21h44
re,
spécifique ????
non c'est un des nombreux réducteurs de pression du marché rien de plus,
concernant la pression du vase,il faut connaitre la pression du reseau de distribution,
un vase sanitaire se gonfle entre 2.5 et 3.5.......suivant la t° de l eau chaude,(plus on chauffe ,plus la dilatation est importante)
le volume du vase suivant le volume du cumulus et aussi de la T° de chauffe de façon a absorbé au mieux la dilatation(jusqu'à 200l un 8 litres,pour un 300 un 12 suffit)
a+
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
22/05/2016 à 21h50
22/05/2016 à 21h50
"Réf 69705160
(4)
Descriptif du produit : Préserve le groupe de sécurité des surpressions
Type de chauffe-eau adapté : Tout type de chauffe-eau
Nécessaire à l'installation : Fortement recommandé "

pub de crotte ,si la pression de distribution est de 1.5 on a donc besoin du réducteur??????
c'est mal expliqué, rien ne dit pourquoi ou dans quel cas mettre un reducteur,tout ce que veut le vendeur,c'est caser son produit
c'est du commercial rien de plus
attention a ce genre de pub
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 17