Bricoleur du Dimanche

Problème régulation eau chaude

Par llelapin

avatar - llelapin
Petit nouveau
Message(s) : 2
27/07/2012 à 14h28
27/07/2012 à 14h28
Bonjour, J'ai une chaudière hydropower elm leblanc sans veilleuse. La pression de l'eau fait allumer le chauffe eau. Il a été installé l'année dernière et fonctionne à peu près correctement. Pour allumer l'eau chaude je mets mon mitigeur sur la partie chaude et ensuite je régule. Mon problème est que je n'arrive pas à avoir une eau tiède. Si je rajoute trop d'eau froide alors le chauffe eau se coupe puis on entend que le système essaye de le rallumer mais doit manquer de pression en eau pour le faire (pas assez de demande d'eau chaude). C'est très gênant lorsque l'on prend une douche car ou l'eau est chaude, ou alors glacée. J'ai essayé de modifier la température de l'eau et la flamme, mais je n'arrive pas à une situation correcte. Le chauffe eau est alimenté en gaz de ville et j'ai des mitigeurs partout (un pour l'évier de la cuisine et 2 dans la salle de bain) J'arrive à reproduire le problème sur tous mes mitigeurs. Auriez-vous une idée pour solutionner mon problème? Merci d'avance de vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bricolo27

avatar - Bricolo27
Chef de chantier
Message(s) : 598
27/07/2012 à 21h11
27/07/2012 à 21h11
bonsoir
si c'est de l'année dernière, faire appel à l'installateur sous garantie.
cordialement

I'm just a bricolo and everywhere I go...
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
28/07/2012 à 00h03
28/07/2012 à 00h03
coucou
entiérement d accord avec bricolo 27.
mais je crois pouvoir te dire que c est a cause de la différence de la demande de chaud moins du en demande pour tiédir moins la pression ce fait sur la membrane qui ouvre le débit du gaz .quand cela ce produit regarde la flamme du brûleur elle diminue jusque on au moment ou elle s éteins???.je connais le problème mais pas la solution aussi dit nous ce que le pro dit pour y remédier .
ce sait par expérience perso que certain ch eaux ne fonctionne pas avec des mitigeur et encore moins avec de robinets thermostatique .

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par llelapin

avatar - llelapin
Petit nouveau
Message(s) : 2
30/07/2012 à 10h50
30/07/2012 à 10h50
Bonjour, Je comptais appeler le plombier qui me l'a installé mais je voulais être sûr de ne pas l'appeler pour rien. La flamme s'éteint complètement et ne se rallume pas. Pourtant j'entends les étincelles qui essayent de le rallumer en vain.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred , Horty34 , Carminas , ArmandoAG89 , Elvis20226 , Fay40

Visiteurs non identifiés : 1615