Bricoleur du Dimanche

Que pensez-vous du P.E.R ??

Par LeRond

avatar - LeRond
Bricoleur
Message(s) : 53
23/09/2011 à 20h58
23/09/2011 à 20h58
Bonsoir,

Suite aux conseils avisés reçu ici même concernant l'isolation de ma salle de bain (forum Gros Oeuvre), j'ai une question "Plomberie" maintenant.

J'ai isolé ma sdb en plaque de plâtre/polystyrène 10+40. Sur 2 murs, il y a la tuyauterie cuivre. J'aimerai la refaire à neuf car elle doit avoir 35 ans, et les fuites apparaissent régulièrement. Pour repartir sur de bonnes bases, j'aimerai la remplacer par du PER.

Ma question est certainement bête, mais j'aimerai avoir vos avis avant de faire une co.... : Est-ce une bonne idée de faire passer les gaines PER dans une épaisseur de 40mm de polystèrene? D'ailleurs, quel diamètre faut-il choisir pour des tuyaux de 12mm ?

Merci d'avance pour vos réponses.


ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
23/09/2011 à 21h29
23/09/2011 à 21h29
bonjour,
il aurait fallu le faire avant..........
il va falloir faire des saignées et reboucher au platre.....
mise en place rapide,mais le prix des raccords (attention pour ceux a sertir;il faut la pince.....)
apparement meme durée de vie que le cuivre.
avis perso ?
tirer une ligne pour chaque alimentation,depart d'une nourrice
a+
ou créer un compte pour participer

Par LeRond

avatar - LeRond
Bricoleur
Message(s) : 53
24/09/2011 à 11h45
24/09/2011 à 11h45
Bonjour Titi,

Le problème, c'est que je ne connais l'existence du PER que depuis 2 jours. Ceci dit, il me reste à isoler les WC et le cellier, je m'attelerai donc à la plomberie avant cette fois.

Une ligne par alimentation ? C'est chaud quand les différentes alimentation sont alignées...
En l'occurence, j'ai 9 alimentations à désservir.. soit 18 tuyaux à faire passer.... sans compter la salle d'eau que je compte faire l'année prochaine à l'étage Pleure

C'est plus une saignée que je dois faire... mais une tranchée !!

ou créer un compte pour participer

Par dededetre

avatar - dededetre
Bricoleur
Message(s) : 76
24/09/2011 à 14h07
24/09/2011 à 14h07
nourrisse unique ou multiples
Il faut en prendre et en laisser, tout dépend de la géographie des lieux. Ex: en fin de ligne, à l'étage une salle de bain avec lavabo, bidet, baignoire, douche, WC. Inutile de tirer 5 lignes depuis le répartiteur initial. Une grosse ligne suffit (2 avec l'eau chaude) et, au niveau de la salle de bains, un sous répartiteur à 5 sorties ( +4 pour l'eau chaude suffiront )
Bref, le bon sens doit toujours dominer. Ex: la section du (des) tuyaux d'arrivée ne doit pas être la somme des sections des tuyaux pour chaque appareil car, sauf partouze délirante, les 5 appareils ne vont pas fonctionner en même temps.
Imaginez vous en situation normale, et vous trouverez aisément la logique de distribution
Les constructeurs ont toujours tendance à en faire trop ... buziness is buziness , mais au final c'est nous qui payons.
Cordialement, DD

La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par LeRond

avatar - LeRond
Bricoleur
Message(s) : 53
24/09/2011 à 14h48
24/09/2011 à 14h48
Merci DD, pas bête du tout ça, j'y avais pas pensé. Ceci dit, si j'avais pensé à tout, je ne serais pas là Clin d\'oeil

Et sur ces fameuses nourrices, y a-t-il des sorties de différents diamètres ?
ou créer un compte pour participer

Connexion