Bricoleur du Dimanche

Une prise electrique fait sauter le plomb

Par steph56

avatar - steph56
Petit nouveau
Message(s) : 1
24/09/2015 à 11h03
24/09/2015 à 11h03
Bonjour, J'ai renové une chambre dans laquelle se trouve 2 prises éléctriques reliées au même plomb - une qui comporte 4 fils (2 rouges et 2 bleus) - A - une qui comporte 2 fils (1 rouge et 1 bleu) - B Après avoir remonté les prises (avec des neuves), je rebranche le compteur.. et le plomb saute. 1er test : J'ai isolé la prise A (4 fils) en mettant un domino pour chaque couleur et j'ai rebranché le compteur. la prise B de la chambre fonctionne normalement Quelqu'un pourrait-il m'aider à identifier l'origine du problème ? Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
24/09/2015 à 11h30
24/09/2015 à 11h30
Bonjour
A premiere vue la B passe par la A donc si tu isole la A et que la B marche , la B est Ok,
Donc le probleme vient du cablage de la A, essai de ne brancher que la A
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
24/09/2015 à 11h34
24/09/2015 à 11h34
salut
tu as un cour circuit sur la prise A , en rebranchant les fils tu as mis un rouge et un bleu sur la même borne.
ATTENTION avec les trous qui sont proches les uns des autres.
ou créer un compte pour participer