Bonjour.
Il ne faut surtout pas que la chaudière fonctionne pour faire le plein d'eau dans l'installation maintenir la pression à 1,5 B .Pour faire le plein d'eau il faut que les robinets des radiateurs soit tous ouvert ,et le mieux c'est être deux un qui rempli en ouvrant le robinet de remplissage de l'installation qui doit être a coté de la chaudière ,et l'autre purge en ouvrant le purgeur du radiateur le plus prêt de la chaudière jusqu'à ce que l'eau coule {prendre un petit récipient } sans saccades et on ferme le purgeur et faire de même pour les autres jusqu'au dernier .et la on peu mètre en chauffe ,mais si elle n'a pas tournée depuis longtemps il faudra vérifier que le circulateur ne soit pas gommé ,pour cela ,vous mettez un tournevis sur le devant de celui ci et vous mettez l'oreille sur le bout du manche de celui ci et on joue au docteur on doit écouter le bruit du moteur ,si pas de bruit on démonte la plaque de devant ou parfois c'est une petite vitre et la avec encore un tournevis on fait tourner l'axe central et si il ne veut pas ,on met le tournevis dans l'axe et avec un petit marteau on donne un coup sec qui va dégommer l'axe et la l'accélérateur doit tourner .Déjà essayez cela ,après si vous le pouvez mettez quelque photos .
A+.