Bricoleur du Dimanche

Conseil couvercle ventilation

Par led0b

avatar - led0b
Apprenti bricoleur
Message(s) : 47
10/06/2014 à 12h33
10/06/2014 à 12h33
Bonjour,
Dans la maison que je retape il a deux cheminées avec couvercle de ce type (Rond et rectangulaire) dans toute les chambres et la sdb.
https://drive.google.com/file/d/0BxNEuvABHeZ5MDNOTEJpeWUwSDA/edit?usp=sharing


D'après ce que j'ai vu je pense qu'il s'agit de l'ancienne ventilation naturelle et que les cheminées sont divisées plusieurs conduits. (4/5 par cheminée) (car une est utilisé aussi pour la hotte et la chaudière. D'ailleurs plus on descend dans la maison et plus la cheminée est petite.

Dans la salle de bain il y avait une grille qui donnait sur une de ces cheminées le problème c'est que ca déverser de la poussière-gravat dans pièces et comme je met une vmc, je l'ai rebouché.
https://drive.google.com/file/d/0BxNEuvABHeZ5YmlYY3pNVV9QbG8/edit?usp=sharing

Pas de contre-indication à ce que ce soit tout bouché à l'intérieur si je met une vmc ?

Bref, ma question et de savoir s'il vaut mieux retirer tout ces couvercles et tout reboucher ou si je peux juste mettre un peu d'antirouille une sous couche et tapisser avec du papier de rénovation par dessus ?

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
10/06/2014 à 13h00
10/06/2014 à 13h00
Bonjour
led0b a écrit :


Dans la maison que je retape il a deux cheminées avec couvercle de ce type (Rond et rectangulaire) dans toute les chambres et la sdb.
https://drive.google.com/file/d/0BxNEuvABHeZ5MDNOTEJpeWUwSDA/edit?usp=sharing


D'après ce que j'ai vu je pense qu'il s'agit de l'ancienne ventilation naturelle et que les cheminées sont divisées plusieurs conduits. (4/5 par cheminée) (car une est utilisé aussi pour la hotte et la chaudière. D'ailleurs plus on descend dans la maison et plus la cheminée est petite.



Dans la salle de bain il y avait une grille qui donnait sur une de ces cheminées le problème c'est que ca déverser de la poussière-gravat dans pièces et comme je met une vmc, je l'ai rebouché.
https://drive.google.com/file/d/0BxNEuvABHeZ5YmlYY3pNVV9QbG8/edit?usp=sharing

Pas de contre-indication à ce que ce soit tout bouché à l'intérieur si je met une vmc ?

Bref, ma question et de savoir s'il vaut mieux retirer tout ces couvercles et tout reboucher ou si je peux juste mettre un peu d'antirouille une sous couche et tapisser avec du papier de rénovation par dessus ?



salut
simple trappe de ramonage , tu fais au mieux , perso je les enlèverais comme ça pas de risque que la rouille ressorte
mais les enlever implique d'enlever le cadre qui est autour.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : cjupiter

Visiteurs non identifiés : 171