PLOMBERIE : Problème de chauffe-eau qui fuit par le gpe de sécurité.

Par DavidM

avatar - DavidM
Petit nouveau
Message(s) : 5
14/12/2008 à 22h15
14/12/2008 à 22h15
Bonjour à tous ! Je possède un chauffe-eau d'une capacité de 150 l et de marque Pacific, qui présente une fuite chronique et relativement importante (environ 15 l par semaine) depuis le groupe de sécurité. Je l'ai vidé de son tartre il y a quelques mois ; le groupe de sécurité est neuf. En amont de ce dernier, il y a un réducteur de pression qui fonctionne bien (après vérification). Quelle est la cause de ce problème ? Merci d'avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/12/2008 à 10h42
15/12/2008 à 10h42
Bonjour,
A mon avis dans le forum PLOMBERIE tu aurais eu des réponses de spécialistes......tu ne crois pas!!!!!

Que le groupe fuit en période de chauffe c'est normal, c'est pour cette raison que généralement on le relie à une évacuation d'EU
Que tu ais un réducteur de pression taré à 6 bars et que ton groupe soit taré à 5, c'est normal qu'il fuit aussi.
Faudrait voir aussi à combien est réglé ton thermostat (60° est à mon sens suffisant)
Sinon le manoeuvrer plusieurs fois suffit parfois (une saleté) et le manoeuvrer au moins une fois par mois est recommandé.

Mais repose ta question dans le BON forum va!!!!!!!
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
18/12/2008 à 04h57
18/12/2008 à 04h57
bonjour
normal dilatation de l'eau,
pose un vex ball,une ballon sanitaire un 8 litre devrait suffire a absorbé la dilatation de l'eau
tiens nous au courant
a+