Bricoleur du Dimanche

Alimentation en eau pompe à chaleur températures basses

avatar - technopowaz
Petit nouveau
Message(s) : 5
01/01/2017 à 15h03
01/01/2017 à 15h03
Bonjour à tous, nous disposons d'une pompe à chaleur air/eau + chaudière dans notre maison. Depuis que les températures sont basses (-4 à -7 degrès la nuit), la pompe à chaleur demande à être tous les jours réalimenté en eau afin que celle-ci refonctionne, donc j'ouvre la vanne pour réalimenter la pression en eau à 1,5 bar. Je voulais savoir si cela est normal, car j'ai lu dans le manuel d'utilisation que ma PAC disposait d'un système qui purge l'eau afin que celle-ci ne gèle pas. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance, Cordialement.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Bricole man
Contremaître
Message(s) : 207
01/01/2017 à 16h54
01/01/2017 à 16h54
Bonjour,


Pour moi, il existe une fuite d'eau dans le circuit à localiser rapidement .. Puis ensuite souder la partie des tuyaux qui fuient et resserrer les si besoin .

Compte tenu des températures ,l'eau doit geler dans la tuyauterie .

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par AAC83

avatar - AAC83
Bricoleur
Message(s) : 71
01/01/2017 à 17h17
01/01/2017 à 17h17
Bonjour,

est ce que votre chauffage fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas il y a un risque ou l'échangeur interne est une fuite et que l'eau se mélange au fluide. J'espère pour vous que ce n'est pas le cas.

Cordialement.
ou créer un compte pour participer

Par pat385

avatar - pat385
Contremaître
Message(s) : 211
03/01/2017 à 10h24
03/01/2017 à 10h24
bonjour, en plus de ce qu'il est dit ,votre circuit eau de la pompe et chaudière est bien en antigel. a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 214