Bonjour à tout le monde,     


Nouveau sur le forum, j'espère poser ma question au bon endroit !  j'ai un petit soucis pour remplir d'eau mon chauffage central.  Pompe à chaleur Hitachi couplée à une petite chaudière Fioul De Dietrich (bouteille de mélange Thermador) 

(Chauffage au sol + radiateurs à l'étage)  mon eau chaude se fait par un ballon thermodynamique Viessmann

Ce weekend en changeant mon sèche serviettes, j'ai voulu remettre de l'eau car la pression était descendue à 0,5 bar.

En manœuvrant les 2 vannes quart de tours du disconnecteur l'eau s'échappe par la vidange, et ne rempli pas mon chauffage central.

Une petite idée  ?   Merci     

 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
10/11/2021 à 11h50
10/11/2021 à 11h50

bonjour , 

 en effet pour remplir ouvrir les 2 vannes du disconnecteur (qui comme la soupape 3b devait etre raccordé sur une evacuation ........ ) si rien ne se remplie ; remplacer le disconnecteur 

a+