Depuis 2 jours je bataille avec une nouvelle VMC (neuve). Je pense que tout est câblé correctement, seulement je n'ai pas de petite vitesse. J'ai mesuré la tension entre le bleu et le blanc, puis le bleu et le marron, et j'ai toujours une tension quand je bascule l'interrupteur pour passer à la petite ou grande vitesse. Savez vous ce qui cloche? Merci d'avance

Images jointes :

VMC.jpg
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1112
le 06/03/2021 à 13h13

Bonjour,

 

Ben sur le schéma l'inter n'a que 2 fils et dans ton câblage 3 🤓

Donc tu ne le respecte pas, tout simplement

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Gérard22

avatar - Gérard22
Architecte
Message(s) : 1029
le 06/03/2021 à 23h43

Bonjour,

Il faut relier le rouge et le blanc sur l'interrupteur.