Bonjour à tous,

Je suis ici pour essayer de trouver des avis eclairés concernant la panne de ma chaudière CHAFFOTEAUX NECTRA 2.23 VMC.

En voici la description (pardon pour mon jargon de non initié :-) ):

Après 30 secondes à 1 Mn de fonctionnement normal, les flammes s'éteignent.

L'allumage (étincelles) reprend mais les flammes ne s'allument pas.

Le voyant rouge de sécurité s'allume parfois mais pas forcément.

Chaudière au repos, au bout de 2 ou 3 minutes, un 'clic' se fait entendre vers le haut de la chaudière et à partir de là elle re-fonctionne (jamais avant ce clic).

Pour info, j'ai changé l’électrode ionisation et j'ai refait la pression du vase. Mais échec, le problème subsiste. ;-(

Est-ce que quelqu'un aurait un idée du problème svp ?

Merci d'avance.
Denis.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
25/01/2015 à 19h43
25/01/2015 à 19h43
re
fait un essais avec la fenêtre ou porte ouverte fait couler l eaux chaude mais avant débranche les deux fils qui arrive et tu les pontes et dit nous.

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par 32dens

avatar - 32dens
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/01/2015 à 20h32
25/01/2015 à 20h32
eureka a écrit :

salut .
puisque cela ne contrôle REIN d après l' écrit que je lit alors retire le et cela empêcheras la flamme de s éteindre mais vient pas te plaindre si ton local n est vraiment pas bein aérer de te retrouver chez saint pierre.



Si si ca contrôle la température et non le monoxyde de carbone (je pense que Titi s'est mal exprimé).

Dans la part list que j'ai, cette pièce s'appelle 'Sécurité thermique 54°'.

Enfin disons que ca contrôle aussi indirectement le monoxyde de carbone car si la température monte trop, cela signifie que le dégagement des gaz brulés par la VMC est insuffisant, d'où possible présence de monoxyde dans l'habitation...
ou créer un compte pour participer

Par 32dens

avatar - 32dens
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/01/2015 à 20h35
25/01/2015 à 20h35
eureka a écrit :

re
fait un essais avec la fenêtre ou porte ouverte fait couler l eaux chaude mais avant débranche les deux fils qui arrive et tu les pontes et dit nous.



J'ai fait un test un peu similaire. Au lieu de supprimer cette pièce, je l'ai 'détachée' de la chaudière (je l'ai laissé pendre à côté et sans contact direct avec la tôle.

Et bilan la chaudière fonctionne.

Je soupconne donc cette sécurité thermique d'être déréglée et de déclencher beaucoup trop tôt.

Je vais donc la changer demain (ca coute 'seulement' 8 €) et je vous dirais (je croise les doigts)...

Mais d'ores et déjà, merci pour vos interventions !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par 32dens

avatar - 32dens
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/01/2015 à 12h09
26/01/2015 à 12h09
Bon, changement spott = echec ! Non

Et après de nouveaux tests, je reviens sur ce que j'ai dit et je pense maintenant que la chaudière chauffe trop et que la sécurité se déclanche à juste titre.
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
26/01/2015 à 12h33
26/01/2015 à 12h33
salut donc regarde du coté de ton thermostats de la chaudière qui ne fait plus fonction.

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par 32dens

avatar - 32dens
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/01/2015 à 09h44
27/01/2015 à 09h44
Bon, ma locataire s'impatiente, je ne trouve pas la panne, je passe donc la main à un professionnel...

Merci pour vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
27/01/2015 à 18h09
27/01/2015 à 18h09
salut j
j ose espère que tu nous donne la réponse du pro merci d avance

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment