Bricoleur du Dimanche

Poêle sans conduit

Par Tobec

avatar - Tobec
Petit nouveau
Message(s) : 3
23/09/2014 à 22h55
23/09/2014 à 22h55
Bonjour à tous, J'aimerai installer un poêle à bois (Bruno céramique) mais je n'ai pas de conduit. Je pense tuber en rigide sur toute la longueur intérieur et extérieur, la sortie se faisant directement derrière le poêle vers l'extérieur de la maison. J'ai plusieurs interrogation : Est-ce réalisable et autorisé ? Combien faut-il prévoir d'espace entre le trou du mur et le tubage (diamètre trou / diamètre tubage) ? A quelle hauteur mini doit monter le tubage à l'extérieur ? Existe t il un système permettant de dévier les fumées en sortie de tubage pour éviter de noircir mon pignon ? Car vu la hauteur je ne souhaite pas faire monter le tubage jusqu'à la toiture. Merci pour vos avis
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
24/09/2014 à 05h46
24/09/2014 à 05h46
Bonjour,
visiblement vos connaissances en fumisterie sont inexistantes.....je ne saurais que trop vos tourner vers un pro,car en cas d incident vous n auriez que vos yeux pour pleurer.........(aucune assurance ne vous indemnisera si mal façon )
a+
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
24/09/2014 à 07h07
24/09/2014 à 07h07
coucou

titi n'a pas tort, ce qui m'empêche pas de vous aidez sans pour autant prendre des risques

1. il faut bien définir vos besoins pour la dimension du poêle
2. après voir déterminé son emplacement, il faut faire un trou du diamètre prévu pour la sortie de ce feu (si c'est du 125 ou autre
pour un bon tirage (recommandé pour mon feu à bois) il est préciser que toute l'évacuation doit se faire via un tubage ayant au moins le même diamètre que celui de la sortie du feu (trou refroidit les fumées et l'évacuation se fait mal (éviter les boisseaux) trop étroit il y a des refoulements à l'intérieur de l'habitation

faire un trou dans le mur incliné légèrement vers le haut (de façon à ce que l'évacuation des fumées soient déjà favorisés dès le départ. Côté intérieur, reboucher au mortier réfractaire, à l'extérieur (pareil ou mortier ordinaire)
3. puis à l'extérieur, utiliser du matériel OU CORRESPONDANT (MOINS CHER) cela se trouve. Il faut prendre le tubage double isolé en inox

lire ici

bizarre, je ne trouve nulle part le détail des pièces que l'on peut se procurer

il faut monter plus haut que le faîte du toit

il est impératif de monter à cette hauteur il faut oublier le projet si vous vous en tenez à votre dernière phrase

sachez que la fumisterie vous coûtera l'équivalent du feu si pas plus

voici une illustration de ce que j'ai installé, je ne monte pas assez haut, et j'ai déjà allongé la hauteur par rapport à l'image
je ramone tous les deux mois, car je brûle un bois de récupération de mes arbres (de la merde quoi) avec un bon bois de châtaignier ou chêne bien sec, le ramonage pourrait être plus espacé

j'ai installé la fumisterie avec du matériel belge équivalent au français mais nettement moins cher à l'achat

Images jointes :

00.jpg

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
24/09/2014 à 16h54
24/09/2014 à 16h54
Salut
il faut que la sortie cheminée soit au moins à 40 cm au dessus du faîtage et non juste au dessus du bas de toit
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
26/09/2014 à 16h32
26/09/2014 à 16h32
Salut,
Aller, on cite l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements :

Article 18 En savoir plus sur cet article...

Les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression. Par exception à cette règle, dans le cas d'une toiture à pente supérieure à 15 degrés, s'il n'existe aucune partie de construction dépassant le faîtage et distante de moins de 8 mètres et si l'orifice du conduit est surmonté d'un dispositif antirefouleur, cet orifice peut être placé au niveau du faîtage.

En outre, dans le cas de toitures-terrasses ou de toits à pente inférieure à 15 degrés, ces orifices doivent être situés à 1,20 mètres au moins au-dessus du point de sortie sur la toiture et à 1 mètre au moins au-dessus de l'acrotère lorsque celui-ci a plus de 0,20 mètre.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : cjupiter

Visiteurs non identifiés : 25