bonjour
j ai un souci avec ma chaudiere a production d eau chaude DE DIETRICH DTGE 125 FF
ANNEE 00-42

Les radiateurs continuent par moment de chauffer alors que la chaudiere en position hiver est coupee par le thermostat
ESt ce du au ballon d eau chaude

merci pour votre aide
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 5547
le 27/11/2014 à 16h46
bonjour,
normal,le circulateur doit continuer a evacuer les calories ou par thermosiphon
a+
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - philippe603
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 27/11/2014 à 17h50
merci
mais les radiateurs chauffent souvent
je n avais pas ce phenomene avant
il existe un clapet anti thermosiphon
pourrait il etre defaillant
merci
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 5547
le 27/11/2014 à 20h01
vous donnez la reponse le clapet
a+
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - philippe603
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 29/11/2014 à 20h48
pourtant le clapet fonctionne bien quand la chaudiere est en position ete / uniquement production eau chaude