Bonjour à tous,
je viens vous demander de l aide et vos avis, cet été on a refait notre cuisine et on a installé une hotte en plan de travail juste derrière la plaque de cuisson (ça se lève et ça vient aspirer juste a coté des casserolles c'est top), l'extraction se fait vers le bas on a percé la dalle et mis une gaine de 150 qui arrive dans la cave, pour le début on a simplement laisser la gaine pendante en gros un mètre sous le moteur, l'extraction etait puissante vraiment le top le souci c est que des odeurs d humidité de cave remontait dans la cuisine via la gaine.
Donc ces derniers jours on a rallongé la gaine d'environ 3 à 4 metres jusqu à l emmener se raccorder à une bouche d aeration de cave avec un beau reducteur et tout ce ci sans fuite.
voila mais maintenant la hotte a perdu 80% de son pouvoir daspiration
qq infos complémentaires, le moteur de la hotte est pourvu d'un clapet mais comme le moteur est positionné direction le bas le clapet est toujours ouvert. La hotte fait 120cm de long et est vraiment puissante du moins dans ses caractéristiques.
Qu'en pensezvous ?
Bonjour
éviter les coudes et réduction
Rester sur du 150 mini, relire la notice ou contacter le fabricant, 4 m c'est peut -être un peu trop ou augmenter le diamètre
Tu peux aussi démonter les ajouts et les remettre un par un , en testant tu vas cerner le plus pénalisant