Bonjour et bonne année à tous,

voici mon souci

je possède une chaudiere de 1990 à gaz basse température qui me chauffe l'eau pour alimentation a des radiateurs en fonte.

hier j ai fait installer par un pro un thermostat d'ambience, le branchement est ok ( identique au plan de la chaudiere ) mais voici le probleme rencontré

- exemple : sur ma chaudiere j ai laissé le reglage de température d'eau à 40°C - le souci est lorsque ma chaudière atteint 40°c d'eau de chauffe mon thermostat d'ambience a pour consigne 20°C et affiche 18°C, je vois bien le symbole sur mon thermostat d ambiance que la chaudiere est en service (normale demander 20° il fait 18°) le récepteur de mon thermostat est bien en service ( donc pas un probleme electrique) MAIS MA CHAUDIERE NE S ENCLENCHE PAS. En faite si ma température d'eau est atteinte sur ma chaudiere il peut faire 5° de - que ma consigne sur thermostat d ambiance elle ne se mettra pas en service car l eau a atteint sa consigne , malgré que sur mon thermostat d'ambiance j ai bien le symbole qu elle doit etre en service et se n est pas le cas !!!!!!!!

Voila j espere etre assez clair car pas facile a expliquer

si quelqu un peut m aider sa serai gentil

PS/ ne me demander pas d'augmenter ma consigne de température d'eau car ma chaudiere est une basse température et fonctionne toujours entre 40 et 50°
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
14/01/2012 à 16h09
14/01/2012 à 16h09
Bonjour;
Pour moi c'est le soucis de la basse temperature ,la chaudiere n'est pas assait haute en temperature pour fournir la demande du thermostat ,voir avec le pro si vous pouvez augmenter legerement les degrés .
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
avatar - gregtoulouse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 46
14/01/2012 à 17h50
14/01/2012 à 17h50
oui on peut , mais alors aucune utilité d un thermostat car la nuit je demande 18° C si je monte ma t° d eau de chaudiere met radiateur seront au alentour de 19° la nuit !!!!!!!!!!!!!!!!
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
14/01/2012 à 18h44
14/01/2012 à 18h44
Re.
votre thermostat est il avec horloge ? si oui c'est le reglage jour ,nuit qui est a regler pour les temperature ,c'est ce que j'ai chez moi ,si c'est un manuel il faut le regler quand vous vous couchez pour avoir la bonne temperature .
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - 3ieme type
Chef de chantier
Message(s) : 837
14/01/2012 à 18h51
14/01/2012 à 18h51
Bonjour, je comprends que vous voulez 20 le jour et 18 la nuit.

Vous avez en fait 2 pb distincts:

1) Une température d'eau chaudière, suffisamment basse pour créer la limitation à 18 quoiqu'il arrive

2) Un besoin de température différenciée entre le jour et la nuit.

En mélangeant les sujets on ne peut pas s'en tirer. Donc, à votre place:

1) J'achèterais un thermostat programmable qui me permet de choisir des températures dans des plages horaires, y compris éventuellement avec des températures type 16° quand vous êtes au boulot ou absent, ou différenciées le WE.

2) Je relèverais la température de la chaudière à 45° ou 50° pour ne plus avoir de limitations par la température de l'eau, car ça c'est le boulot du thermostat programmable en fonction des plages horaires, et pas de la source d'énergie.

Bien cordialement,



-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
ou créer un compte pour participer
avatar - gregtoulouse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 46
14/01/2012 à 19h28
14/01/2012 à 19h28
alors le thermostat d ambiance a tout se qu il peut avoir (jour nuit week end matin apres midi + que se qu il me faut )

j ai monté mon eau de chaudiere a 60° et j ai 19° dans la maison ( consigne 19°) - mais lorsque ma piece redescend a 18.5° par exemple ma chaudiere ne s enclenche pas car si l eau a atteid 60° j entend le clic du demarage mais pas les bruleurs

s est sa mon probleme, le thermostat en faite fait deco dans ma piece pour l instant car s est le hermostat de l eau de chaudiere qui commande -

es ce possible que je soit a 40° eau chaudiere (se qui represente 17° dans la maison ) et que lorsque ma chaudiere atteind ses 40° je souhaiterai que mon thermostat prenne le relais pour atteindre 20° demander
a l heure d aujourd hui impossible a faire !!!!!!!!!!! le thgermostat d ambiance s enclenche mais pas le bruleur

exemple aujourd hui a 60° eau je suis a 19.5° maison mais si je veux 20° au thermostat d ambiance impossible car valeur eau atteind ( et si je monte encore l eau chaudiere ben apres fais trop chaud car elle va chauffer encore plus
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
14/01/2012 à 21h09
14/01/2012 à 21h09
bonjour,

est ce que le circulateur de la chaudière fonctionne ? vérifiez qu'il n'est pas bloqué
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - gregtoulouse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 46
14/01/2012 à 21h10
14/01/2012 à 21h10
rebondissement

Alors la je n y comprend plus rien

lire message du dessus avant

depuiis cette apres midi j ai l aissez mon thermostat de chaudiere a une t° de 60°
a l heure ou je vous parle je veins d aller voir

mon thermostat de chaudiere est a 30° la roulette de reglage ne fonctionne plus et toujours regler pour logiquement 60°
mon thermostat d ambiance dans la maison affiche 18.7 ( consigne a 19°) elle fonctionne par tous petit cycle de meme pas 1 min mais s arrete avant les 19° demander

comment expliquer se changement de fonctionnement d un coup la je suis vraiment perdu
ou créer un compte pour participer
avatar - gregtoulouse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 46
14/01/2012 à 21h12
14/01/2012 à 21h12
Bob35 a écrit :

bonjour,

est ce que le circulateur de la chaudière fonctionne ? vérifiez qu'il n'est pas bloqué



cette apres midi le circulateur fonctionner tres bien
maintenant il ne fonctionne que lorsque mon thermostat d ambiance
demande de la chaleur!!!!!!!
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
14/01/2012 à 21h28
14/01/2012 à 21h28
Citation :

cette apres midi le circulateur fonctionner tres bien
maintenant il ne fonctionne que lorsque mon thermostat d ambiance
demande de la chaleur!!!!!!!



c'est normal que le circulateur se met en service lorsqu'il y a demande au thermostat d'ambiance .

mais ma question est : est ce que le circulateur tourne ?

je rajoute ceci cela ne vous rappelle rien?le 03/12/2009 à 20h50


RE : RADIATEUR CHAUFFE TRES MAL ET NE S EST PLUS QUOI FAIRE

merci les3c19

exact tu avais raison le circulateur ete bloqué surment due a la coupure cette ete un petit coup de tournevis dessus et s est repartis

encore merci et vive se forum qui est tres interessent et qui m a fait eviter l intervention du plombier
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - gregtoulouse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 46
14/01/2012 à 23h21
14/01/2012 à 23h21
oui oui aucun problezme avec le circulateur il se coince a la reprise de l hiver
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
15/01/2012 à 11h04
15/01/2012 à 11h04
bonjour,

maintenant que le thermostat commande la mise en service et l'arrêt du circulateur et si il y a de l'usure sur celui-ci il est possible qu'il ne redemarre pas à chaque fois
@+
ou créer un compte pour participer
avatar - 3ieme type
Chef de chantier
Message(s) : 837
15/01/2012 à 11h04
15/01/2012 à 11h04
A ce stade, je préconiserais un examen approfondi de l'aquastat : le thermostat de réglage température eau au niveau chaudière:

1) Il contient normalement un contact se fermant en fonction du réglage de température de la commande. Cela s'use et quand les contacts ne sont plus francs mais commencent à être brûlés, la régulation devient n'importe quoi.

2) De cet aquastat sort un fil de cuivre relié à une sonde entrant dans un logement du corps de chauffe. Si ce fil est rompu ou que la sonde n'est pas bien en contact à fond dans son logement , c'est n'importe quoi aussi.

S'il faut le remplacer, pas compliqué, si on accepte de démonter un peu (vécu). Vérifiez avant que vous savez trouver la pièce. Une fois débranché, l'aquastat se teste avec un simple ohmmètre pour vérifier l'état des contacts. Si ce n'est pas franc et que ça bagotte quand vous agissez sur sa commande, alors poubelle!!

Par ailleurs, êtes-vous sûr du fonctionnement de l'électrovanne gaz? Mes derniers ennuis qui m'ont fait chercher pas mal car les symptômes étaient aléatoires (c'est le pire) venaient de là. Bon, l'électrovanne avait 30 ans...

Vous allez y arriver, mais n'hésitez pas à chercher dans tous les coins ce qui peut vous sembler suspect, bizarre. Avez-vous le schéma électrique de votre chaudière? Une analyse méthodique doit permettre de remonter la piste jusqu'au grain de sable.

Bon courage,

-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - gregtoulouse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 46
15/01/2012 à 13h49
15/01/2012 à 13h49
oula beaucoup de choses !!

alors je n'ai pas de probleme de fonctionnement de chaudiere au sens figuré

pour résumer mon thermostat d'eau est prioritaire sur mon thermostat d ambiance

si eau a atteint sa valeur de chauffe il peut faire 10° (exemple) dans ma maison (consigne a 20°) et le thermostat d ambiance s enclenche mais pas mets bruleurs car valeur eau atteind.

S'est sa mon souci ( sionon tout fonctionne tres bien)

Moi je veu et je pense que cela doit etre logique = je regle mon eau à la chaudiere a 40° ET QUE MEME SI CETTE VALEUR EST ATTEINTE ET QUE MON THERMOSTAT D AMBIANCE DEMANDE DE LA CHALEUR CELUI CI SE METTENT EN ROUTE (les bruleurs)
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
15/01/2012 à 18h45
15/01/2012 à 18h45
Citation :

alors je n'ai pas de probleme de fonctionnement de chaudiere au sens figuré

pour résumer mon thermostat d'eau est prioritaire sur mon thermostat d ambiance he bien il va faloir faire avec, car ça c'est normal et c'est comme cela que ça fonctionne

si eau a atteint sa valeur de chauffe il peut faire 10° (exemple) dans ma maison (consigne a 20°) et le thermostat d ambiance s enclenche mais pas mets bruleurs car valeur eau atteind.

S'est sa mon souci ( sionon tout fonctionne tres bien



après si il y a plus de chauffage que demandé par le thermostat d'ambiance malgré l'arret du circulateur c'est que l'eau continue de circuler en thermosiphon comme sur les anciennes installations dans ce cas il faut faire poser un clapet juste au dessu de celui-ci

@+
ou créer un compte pour participer
avatar - gregtoulouse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 46
15/01/2012 à 21h09
15/01/2012 à 21h09
après si il y a plus de chauffage que demandé par le thermostat d'ambiance malgré l'arret du circulateur c'est que l'eau continue de circuler en thermosiphon comme sur les anciennes installations dans ce cas il faut faire poser un clapet juste au dessu de celui-ci

@+



exact ma chaudiere a + de 25 ans donc s est un clapet thermosiphon qu il faut installer ????
si oui ben je vais dire au pro qui ma installé mon thermostat d ambiance qu il ne fonctionne pas car on est dans la sutuation que tu me dis ci dessus - merci je vous tiens au jus
*
mais une chose me travaille pourquoi lorsque je demande 20° a mon TA et qu il fait 19° le TA s enclenche mais pas la chaudiere