Bricoleur du Dimanche

reglage thermostat interieur suite mauvais positionnement

Par janfran

avatar - janfran
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
12/02/2016 à 16h42
12/02/2016 à 16h42
bonjour
j'ai fait installé une nouvelle chaudiere à fuel Chappée nouvelle mutine ( avec thermostat programmable et vanne 4 voies motorisée).
Pour des pb de construction, la thermostat filaire a été installé dans la cuisine prés d'une baie vitrée exterieure. Si bien que s'il fait 20 au milieu de la cuisine , le thermostat lui est à 18°.
j'ai choisi de la programmer à 18° pour avoir 20 dans la piéce. L'eau de chauffage réglée par le thermostat de la chaudiére va de 60° à 64°.
Je ne sens pas trop tous ces réglages et j'ai vu que je depense tout juste un peu moins qu'avec ma vieille chaudiere ( ou je régulais à la main sur la chaudiére sans thermostat interne). les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques.
j'ai l'impression que la chaudiere redemarre souvent.(changer le thermostat de place obligerait à faire passer un fil inesthetique dont ma femme ne veut pas...)
Quelqu'un a t'il une idée d'un réglage adéquate dans ce cas de figure

jean françois
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
12/02/2016 à 19h41
12/02/2016 à 19h41
Bonsoir,
une solution un TA sans fils,ou la pose d'une sonde exterieur avec un reglage de pente adequat
comme ça une regulation par sonde ext et affinage de reglage par thermostatique,
maintenant la chaudiere redemarre souvent,
-regler la t° eau chaude sanitaire a 45 ° suffira(ça ne srt a rien d'avoir une t° trop forte en sanitaire,
,le mieux aurait été une bouteille de découplage au lieu d'une v4v le circuit sanitaire commandé par un circulateur,
,une fois l ecs arrivée a t° , celui-ci se coupait et un autre circulateur prennait le relais pour le chauffage
a+
ou créer un compte pour participer

Par janfran

avatar - janfran
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
13/02/2016 à 00h21
13/02/2016 à 00h21
merci pour ces réponses trés précises.
J'ai de fait chercher comment installer un thermostat d'ambiance sans fil mais n'ai pas trouvé.
celui d'origine est filaire ( chaudiere Chappée nouvelle mutine), vous semblez dire que l'on peut le remplacer par un sans fil ?
Pour les redémarrages j'ai chronométré :
La température du thermostat sur la façade de la chaudiére descend jusque 59°C puis déclenche le brûleur, cela cahuffe pdt environ 4mn jusque 64°C et arr^$et pendant 25mn .

jean françois
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
13/02/2016 à 07h37
13/02/2016 à 07h37
re,
pour moi ,y a un probleme circulation eau, y a u effet de "pompage" du a la v4v,
possible de faire des photos de l ensemble a plusieurs distance ?

concernant le TA voir avec chappée sil tout les models sans fils sont compatible avec cette
chaudiere,
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par janfran

avatar - janfran
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
13/02/2016 à 07h45
13/02/2016 à 07h45
re
ok pour les photos , je suppose que c'est l'arriere qui t'intéresse mais il n'est pas trés facile d'accés, je peux juste prendre de profil .
Peux tu aussi m'expliquer rapidement ce qu'est "un probléme de circulation d'eau du à la vanne 4 voies" et s'il sera compliqué d'y remédier ?
cordialement

jean françois
ou créer un compte pour participer

Par janfran

avatar - janfran
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
13/02/2016 à 08h15
13/02/2016 à 08h15
voici les photos

Images jointes :

façade Chappée.jpg arriere Chappée.jpg

jean françois
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
13/02/2016 à 18h30
13/02/2016 à 18h30
re,
je viens d'avoir le problème aujourd'hui sur le model mutine,(comme quoi.......)
premiere photo ,
couper le jus
sur le dessus se trouve un capot démontable,l enlever,au fond a droite se trouve le moteur v4v ,le debrayer de façon a etre en manuel dessus,il y a une poignée plastique et tourner de façon a ne pas etre sur le chiffre 10 mais 6 ou 8 et laisser en cette position;
remettre capot et courant,
en chauffant chauffage,une partie des calories irons aussi alimenter le ballon,,et en rechauffage ,une partie ira aussi en chauffage par effet thermosiphon (car en preparation eau chaude,le circulateur sanitaire tourne mais pas celui chauffage ;
avec cette solution ça evitera le reallumage intempestif de la chaudiere,
il aurait fallut un by-pass entre depart chauffage et retour apres circulateur de façon a éviter l effet de pompage
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par janfran

avatar - janfran
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
14/02/2016 à 09h07
14/02/2016 à 09h07
Sympa d'avoir à faire à un technicien qui aide efficacement.
J'essaie dés que je peux ta manoeuvre et promis , je te tiens au courant.
Bon dimanche

jean françois
ou créer un compte pour participer

Par janfran

avatar - janfran
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
14/02/2016 à 09h17
14/02/2016 à 09h17
Au fait j'ai oublié de te demander quelque chose, et comme tu as aussi une chaudiére Mutine, tu pourras me répondre.
Quelle est la durée normale entre les deux cycles de démarrage du brûleur, je n'y ai jamais fait attention. La, je trouve que c'est rapide, je n'avais pas l'habitude d'entendre le brûleur repartir aussi vite.
Le réglage thermostat situé sur la chaudiere est un peu en dessous du premier trait du bas. La température indiquée sur le thermométre de la façade indique 59° quand le brûleur repart et 63° quand il s'arrête.
Donc, si tu peux me donner quel temps je dois avoir entre deux démarrages de brûleur, je pourrai vérifier après avoir fait ce que tu m'as dit sur la vanne.
à +

jean françois
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
14/02/2016 à 13h48
14/02/2016 à 13h48
re,
je n ai pas cette chaudiere mais un de mes clients......
pour moi redemarrage trop frequent,c'est anormal que ça redemarre si souvent,il est aussi possible que la sonde ballon soit defectueuse,que le corps soit remplis de calcaire (ce qui explique la mauvaise info donné a la sonde sanitaire) que le circulateur chauffage ou sanitaire soit defctueux..........
difficile derriere un pc d'etre exact,
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par janfran

avatar - janfran
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
14/02/2016 à 15h04
14/02/2016 à 15h04
ok, mais pourrais tu me dire quel temps serait pour toi correct entre deux départs du brûleur ( actuellement 17 mn entre chaque) sachant que le thermostat de la chaudière est réglé comme je te l'ai dit ( à savoir inférieur au premier trait du dessous).
Ma chaudière datte de août 2012 et ici l'eau n'est pas très calcaire .
Je sais que c'est pas facile au niveau diagnostic quand on est pas là et je te remercie de répondre aussi précisément à chaque fois.
à +

jean françois
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
14/02/2016 à 15h17
14/02/2016 à 15h17
re,
le reallumage n'est pas normal,pour moi ça monte en chaleur rapidement (peut etre mauvais reglage ratio chaudiere /bruleur ;si la chaudiere est une 20kw et que le bruleur est reglé a 35 kw y a déjà un probleme de concordence des 2 )
a+
ou créer un compte pour participer

Par janfran

avatar - janfran
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
15/02/2016 à 18h21
15/02/2016 à 18h21
j'ai regardé pour le bruleur. A la visite d'entretien ils m'ont mis un gicleur 0,6560 j et ma chaudiére fait 26 kw. Qu'en penses tu ?

jean françois
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
15/02/2016 à 20h50
15/02/2016 à 20h50
re ,
difficile de calculer la puissance sans la pression de pompe,
0.65 indique le debit
60° l angle de pulverisation



voici un cours qui explique plein de chose et facilement comprehensible par tous;
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiy0qmSxPrKAhVI1BoKHUW6AEkQFgg0MAQ&url=http%3A%2F%2Finovatherm.free.fr%2Fcariboost1%2Fcariboost_files%2Fgicleur0.ppt&usg=AFQjCNGAoqWLOd5EyV2XwZ6NyhQj2hapcQ

a+

Images jointes :

inscription%20delavan.jpg
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas , le+bo

Visiteurs non identifiés : 117