Bricoleur du Dimanche

"STB retombé" eau de refroidissement continuel

Par Koalo

avatar - Koalo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 41
17/12/2024 à 08h39
17/12/2024 à 08h39

Bonjour,

Hier, une coupure d'électricité d'environ 2h30 a provoqué une montée en température du corps de ma chaudière à bois buches. Le système de sécurité s'est déclenché. Le message d'erreur qui apparaissait était "STB retombé ou Arrêt d'urgence actionné".

Etant donné que la chaudière était rempli de bois, il a fallu plus de 4 heures pour que la température redescende à 75°C. J'ai pu alors déverrouillé mécaniquement le limiteur de température de sécurité (comme indiqué dans la notice du fabricant). 

A ce moment-là, la chaudière est repassée en mode normal avec une température du corps de la chaudière de 80°C. 

Le problème est qu'il y a toujours une eau de refroidissement qui est rejetée par la chaudière, alors que le refroidissement n'est plus nécessaire. 

==> Auriez-vous une idée de l'origine du problème? 

Par avance, merci pour vos commentaires. 


Alain
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Koalo

avatar - Koalo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 41
17/12/2024 à 10h29
17/12/2024 à 10h29

J'ai interrogé un technicien de la maison mère qui me dit que le problème vient sans doute de la soupape thermique.  (j'en saurais plus dans 48 heures avec la venue d'un plombier). 


Alain
ou créer un compte pour participer
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2778
17/12/2024 à 11h35
17/12/2024 à 11h35

Bonjour Koalo,

Merci pour ces infos. Pourriez vous nous tenir informé car nous sommes aussi ici non pas toujours pour renseigner mais aussi pour apprendre et de plus cela pourra servir à d'autres.

Bien cordialement.


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer

Par Koalo

avatar - Koalo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 41
07/01/2025 à 17h22
07/01/2025 à 17h22

Bonjour, 

Vous allez voir que la suite est très intéressante. 

J'ai reçu le devis de la 1er entreprise de plomberie => 609 euros TTC (qui par ailleurs m'avait facturé leur première visite pour diagnostique de 98 euros !!!). 

J'ai demandé un devis à une autre entreprise que je connaissais à peine. Le technicien -s'est déplacé gratuitement- a débloqué la soupape de sécurité thermique en appuyant sur le bouton rouge (voir photo). Cette manip a résolu le problème: l'eau pour refroidir le corps de la chaudière s'est arrêtée de couler. 

Comme dit le proverbe: 2 avis valent mieux qu'un. 


Alain
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Koalo

avatar - Koalo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 41
07/01/2025 à 17h24
07/01/2025 à 17h24

La jolie sonde

Images jointes :

Sonde thermique.JPG

Alain
ou créer un compte pour participer
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2778
07/01/2025 à 17h47
07/01/2025 à 17h47

Bonjour Koalo,

Comme quoi ! Merci pour ces infos. Conservez précieusement les coordonnées de la deuxième entreprise tout en félicitant largement la première, du genre "pompe à fric" ! 🤣


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 27