Ces trois conditions ne sont toutefois pas exigées si la tuyauterie est placée sous fourreau métallique continu étanche débouchant à une extrémité au moins dans un espace aéré ou ventilé. La tuyauterie ne devra alors pas comporter de dérivation ni d’accessoires (robinet, vanne…). Cette possibilité permet donc de s’affranchir de contraintes parfois incompatibles avec le rendu visuel recherché ou difficiles à mettre en œuvre, tout en conservant un niveau de sécurité satisfaisant.
5.3.3.1.2.6 Passage en faux-plafond
Les tuyauteries de gaz peuvent emprunter l'espace entre plafond et faux-plafond sous réserve que les conditions
ci-après soient simultanément remplies :
— les distances prévues au paragraphe 5.3.3.2.1 entre la tuyauterie gaz et les autres canalisations sont respectées,
— le faux-plafond comporte une ventilation propre ou est en large communication avec l'atmosphère du local
(matériau perforé, orifices, etc.),
NOTE Une large communication entre le faux-plafond et le local peut être réalisée par exemple avec des trous
percés à travers le faux-plafond et uniformément répartis. La section totale de ces perforations doit être au moins égale
au 1/100 de la surface du faux plafond et le diamètre de chaque trou au moins égal à 5 mm.
— l'intervalle entre plafond et faux-plafond est visitable sur le parcours de la tuyauterie.
Toutefois, ces trois conditions ne sont pas exigées si la tuyauterie est placée sous fourreau métallique continu
étanche débouchant librement à une extrémité au moins dans un espace aéré ou ventilé. Dans ce cas, la
tuyauterie ne doit pas comporter de dérivation ni d'accessoire