Bricoleur du Dimanche

2 cables pour alimentation d’un tableau divisionnaire ?

Par Tokebi

avatar - Tokebi
Petit nouveau
Message(s) : 3
20/01/2019 à 10h58
20/01/2019 à 10h58
Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il est 1. possible, 2. réglementaire d'alimenter un tableau divisionnaire (depuis le tableau principale) avec deux câbles plutôt que un seul? Les données: besoin 63A sur divisionnaire à 40m du principal Je peux utiliser un seul câble de 16mm2 bien sur Mais puis-je utiliser 2 câbles de 10mm2 qui passent chacun 32 A sur cette distance. Merci pour votre éclairage
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
20/01/2019 à 11h09
20/01/2019 à 11h09
Bonjour

J'ai du mal à voir l'intérêt

Si vous le faite comme cela sans précaution c'est dangereux, car pour couper l'alimentation électrique du tableau, il faut faire 2 actions et quelqu'un qui ne connait pas bien l'installation oubliera de le faire.
C'est aussi problématique en cas de nécessité de coupure d'urgence

La seule solution est de mettre des équipement de coupure tetra pour couper l'alimentation des 2 câbles à la fois

Voir cet exemple utilisé dans le cas d'une ancienne installation tri repassée en mono, mais le principe est le même puisque l'alimentation se fait avec 4 fils

Dans votre cas, s'agissant d'un batiment indépendant, l'interrupteur sectionneur à l'arrivée est obligatoire

Images jointes :

Tableau divisionnaire R.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Tokebi

avatar - Tokebi
Petit nouveau
Message(s) : 3
20/01/2019 à 12h52
20/01/2019 à 12h52
Merci Carminas pour votre réponse. L'intérêt est sans doute discutable en effet. Facilité de mise en oeuvre (gaine pour 16mm2 moins manœuvrable?), prix du cuivre. C'est à voir donc. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi votre mise en garde sur la coupure électrique au niveau des tableaux puisque mon idée est d'utiliser ces deux câbles comme un seul et même câble c'est à dire qu'ils sont tous les deux connectés au même point (même équipement) aux 2 extrémités (dans chaque tableau).
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
20/01/2019 à 13h48
20/01/2019 à 13h48
Ca c'est interdit par contre.

On ne monte pas de câbles en parallèle (sauf dans l'industrie pour de grosses section avec un contrôle de maintenance régulier).
Le risque est que l'un des câble se deserre. Du coup toute l'intensité passe dans l'autre qui s'échauffe et on ne se rend compte de rien.

Ma suggestion était bien d'avoir 2 usage différenciés à l'arrivée.

Si vous voulez 60A sur 40m avec une chute de tension maxi d'environ 2%, il faut du 3G25²
Cela vous coutera environ 80€ en plus par rapport à 2 fois du 3G10², mais vous aurez quelque chose de fiable et sécurisé

Prenez une gaine TPC 75 ou 90, cela conviendra très bien.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Tokebi

avatar - Tokebi
Petit nouveau
Message(s) : 3
20/01/2019 à 17h44
20/01/2019 à 17h44
Merci à nouveau Carminas C'est parfaitement clair cette fois:"On ne monte pas de câbles en parallèle!" Une précision s'il vous plait. Sur la section de l'UNIQUE câble: mes abaques me disent que du 3G16² suffit pour 60A sur 40m. Pourquoi 25mm2 pour vous?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
20/01/2019 à 19h48
20/01/2019 à 19h48
Tout dépend de l'hypothèse de chute de tension que vous vous donnez.

En général en prend 2% afin de garder un peu de marge dans les circuits terminaux.

Les abaques que vous utilisez sont sans doutes faites avec 3% et sont plus dédiées à l'alimentation directe d'un récepteur, pas pour un câble de liaison.


Si je fais l'analogie avec l'alimentation d'une maison depuis la rue, la norme préconise du 25² entre 27m et 42m pour 60A.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : michel..85 , Carminas

Visiteurs non identifiés : 64