Bonjour à tous,

Je viens solliciter votre aide car sur ma motorisation de porte de garage j'ai un bornier qui me permet de connecter différentes options avec notamment une sortie 24v .

J'aimerai me servir de cette alimentation mais je n'ai aucune tension sur ce bornier ! Est-ce normal ?

(Repère I sur le schéma)

Merci pour votre aide

Images jointes :

run500.jpg img004.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
04/05/2014 à 10h59
04/05/2014 à 10h59
Bonjour,
Pour moi aussi tout semble correct pour les branchements , et je pense que cette sortie de 100mA en 24v soit 2.4watts doit pouvoir alimenter ce récepteur qui ne doit consommer guère plus qu'une cellule photoélectrique

mais denisp à donné une piste à explorer l'arrière de cette carte, il est possible qu'une soudure au niveau du bornier ou autre soit défectueuse ou une coupure sur la piste du circuit imprimé donc à contrôler à la loupe
@+
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
04/05/2014 à 11h45
04/05/2014 à 11h45
Bonjour,
Une idée qui me vient, avez-vous testé ce 24Vac lorsque vous faites manœuvrer le portail ?
Il se pourrait, vu que c'est prévu de base pour alimenter une cellule, que la sortie 24Vac ne soit alimentée qu'à la demande.
ou créer un compte pour participer

Par denisp

avatar - denisp
Chef de chantier
Message(s) : 633
04/05/2014 à 11h52
04/05/2014 à 11h52
bonjour,

Pourquoi pas @cjupiter; Ça pourrait expliquer le nombre de relais sur la carte.

Bon dimanche
de
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par legro

avatar - legro
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
04/05/2014 à 20h17
04/05/2014 à 20h17
Dsl pour la réponse tardive mais pour une fois que le soleil sort on en profite Sourire

Ouè j'ai pensé également à cela. J'ai testé ma porte de garage en montée ou descente et positionner mon voltmètre en même temps mais toujours 0 !

Après inspection de la carte je ne vois pas de "pbm de soudure". Après je ne suis pas expert.







Je vais finir par contacter le fournisseur

Sur la photo la carte est inversée pour la photo. La sortie 24V se trouve donc à la fin de la ligne horizontale de soudure en haut à gauche

ou créer un compte pour participer

Par denisp

avatar - denisp
Chef de chantier
Message(s) : 633
04/05/2014 à 22h50
04/05/2014 à 22h50
bonsoir,

Voici ma réflexion à la vue des photos: Tes 2 bornes 24Vac arrivent sur les deux cases repérées R38 et R49.

Normalement tu aurais dut avoir 2 résistances en lieu et place de R38 et R49.

Peut tu prendre la mesure comme sur la photo en pièce jointe. Je pense que R38 et R49 sont absentes de ta carte et sont optionnelles. Attention ! attention en prenant la mesure Attention !

Bonne nuit et à demain soir
de

Images jointes :

telecom.jpg
ou créer un compte pour participer

Par legro

avatar - legro
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
05/05/2014 à 07h59
05/05/2014 à 07h59
Bonjour,

Si je suis ton explication j'ai 4.4cm entre l'axe des 2 résistances.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
05/05/2014 à 10h56
05/05/2014 à 10h56
Euh... je pense que c'était la tension qu'il fallait mesurer, pas la distance...
ou créer un compte pour participer

Par legro

avatar - legro
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
05/05/2014 à 13h00
05/05/2014 à 13h00
Oh punaise dsl j y été pas ... Triste. Il y a bien une tension de 26v
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
05/05/2014 à 19h02
05/05/2014 à 19h02
Bonjour,
Citation :

denisp a dit
Voici ma réflexion à la vue des photos: Tes 2 bornes 24Vac arrivent sur les deux cases repérées R38 et R49.

Je plussoie vigoureusement !
oui il manque bien deux résistances cms
il faudrait connaitre la puissance exacte du récepteur pour calculer la valeur de la résistance

ex : en partant d'une tension de 26 v pour abaisser à 24 v et pour une intensité de 0.100mA
ça donne ceci en ne mettant qu'une résistance de 2 watts dans le circuit 26 - 24 / 0.1 = 20 ohms
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par legro

avatar - legro
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
05/05/2014 à 19h14
05/05/2014 à 19h14
Malheureusement la puissance n'est pas indiqué sur la notice !

https://www.somfy.fr/downloads/fr/notice_recepteur_radio_portail_et_porte_garage.pdf

Ce que je ne comprend pas c'est : si il y a bien une tension sur ces bornes R38 et R49, pourquoi faut-il un résistance pour abaisser la tension ? Ne devrais-je pas avoir également 26v au bornier ?

Car même en abaissant la tension cela ne me donnera pas grand chose si ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19320
05/05/2014 à 19h29
05/05/2014 à 19h29
legro a écrit :

Malheureusement la puissance n'est pas indiqué sur la notice !

https://www.somfy.fr/downloads/fr/notice_recepteur_radio_portail_et_porte_garage.pdf

Ce que je ne comprend pas c'est : si il y a bien une tension sur ces bornes R38 et R49, pourquoi faut-il un résistance pour abaisser la tension ? Ne devrais-je pas avoir également 26v au bornier ?

Car même en abaissant la tension cela ne me donnera pas grand chose si ?


Salut
Pas besoin de baisser cette tension prise à vide et elle ne dépasse pas les 10% en plus ou en moins.
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
05/05/2014 à 19h39
05/05/2014 à 19h39
Citation :

Pas besoin de baisser cette tension prise à vide et elle ne dépasse pas les 10% en plus ou en moins.

salut Roland
la question est pourquoi ont-ils prévus des résistances ?
faire un essai pour voir si elle chute si elle ne chute pas une résistance de 2 watts en 20 ohms à insérer dans le circuit ce n'est pas la ruine environ 25 centimes c'est mieux que de griller le récepteur
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par denisp

avatar - denisp
Chef de chantier
Message(s) : 633
05/05/2014 à 19h44
05/05/2014 à 19h44
bonjour,

je suis content que tu ais trouvé tes 24Vac (ou 26Vac réél).En fait les résistances R38 et R49 font 0 Ohms (ou des courts circuits).

Il ne faut pas s'amuser à calculer une valeur de résistance comme le suggère @ Bob35: l'alimentation de la carte est calculée avec une tolérance de 10%.

Par contre la bonne question à poser est:] Pourquoi ces composants sont ils absents de la carte?

Je pense que tu peux en rempacer une par un fil et l'autre par un fusible 100mA par exemple. Mais avant il faut savoir pourquoi ces composants sont absents. Je pense qu'il y a plusieurs versions de ton produit et que la tienne est vendue sans l'alim 24Vca au bornier

Bonne soirée
de
ou créer un compte pour participer

Par legro

avatar - legro
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
05/05/2014 à 19h50
05/05/2014 à 19h50
J'ai envoyé un mail au fabricant.

En attendant serait-il possible de me détailler les opérations à réaliser pour récupérer ce fameux 24v ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19320
05/05/2014 à 19h57
05/05/2014 à 19h57
denisp a écrit :



Par contre la bonne question à poser est:] Pourquoi ces composants sont ils absents de la carte?


Salut
c'est une option, pour des cellules , quand on regarde le schémas sur les sorties contact des 2 cellules ce dont des contacts à ouverture et il n'y a pas de pont sur ces bornes. exemple sur bornes stop B