Bricoleur du Dimanche

3 interupteurs pour 2 lampes marchent parfois et parfois non.

Par Microa

avatar - Microa
Petit nouveau
Message(s) : 3
07/11/2013 à 19h10
07/11/2013 à 19h10
Bonsoir , il y'a dans mon couloir 2 lampes qui s'allument ensembles grace a 3 interrupteurs dispersés chacuns d'un coté du couloir , seulement parfois lorqu'on appuient sur l'un des trois interrupteurs ( n'mporte lequel) les 2 lampes ne s'allument pas , parfois ils s'allument mais du coup on ne peut plus le etteindre jusqu'a ce que ca remarche .. Quelqu'un sait il ce que cela peut bien etre ? Merci d'avance .
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

07/11/2013 à 19h25
07/11/2013 à 19h25
photos, des tes sois disant inters ??
ou créer un compte pour participer

Par Microa

avatar - Microa
Petit nouveau
Message(s) : 3
07/11/2013 à 20h03
07/11/2013 à 20h03
voila une photo (les 3 sont pareils ) et je ne sais pas pourquoi j'ai dis 3 lampes dans le titre , il y'en a enfaite 2. Sourire

Images jointes :

photo.JPG
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
07/11/2013 à 20h38
07/11/2013 à 20h38
Bonsoir
ce sont des boutons poussoirs , et ces BP commande un télérupteur et c'est lui qui commence à rendre l'âme, ou un des poussoirs qui reste coincé.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Microa

avatar - Microa
Petit nouveau
Message(s) : 3
07/11/2013 à 21h20
07/11/2013 à 21h20
Ce télerupteur , vous savez ou je peux le trouver pour voir si il peut etre remplacé ? Merci d'avoir pris le temp de me repondre .
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/11/2013 à 21h26
07/11/2013 à 21h26
Bonsoir,

EN général un telerupteur est au tableau de distribution dans sa version modulaire...mais aussi dans un boitier de dérivation dans sa version dite "saillie".

Quoi qu'il en soit ce module fait du bruit a chaque fois que l'on appuit sur un bouton poussoir

A toi de mener la chasse...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/11/2013 à 07h50
08/11/2013 à 07h50
Citation :

Quoi qu'il en soit ce module fait du bruit a chaque fois que l'on appuit sur un bouton poussoir


Bonjour,
C'est de moins en moins vrai avec les version silencieuses et dans le cas de télérupteurs "électroniques".
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10074
08/11/2013 à 09h14
08/11/2013 à 09h14
janus2fr a écrit :

Citation :

Quoi qu'il en soit ce module fait du bruit a chaque fois que l'on appuit sur un bouton poussoir


Bonjour,
C'est de moins en moins vrai avec les version silencieuses et dans le cas de télérupteurs "électroniques".





hello


vu l'âge des poussoirs (legrand neptune 1ere génération), je ne pense pas qu'il puisse s'agir de télérupteur silencieux (encore moins électronique).

Trouver le télérupteur n'est pas forcement évident, j'en ai découvert un planqué derrière la platine du DB (bien planqué)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/11/2013 à 10h30
08/11/2013 à 10h30
Salut,

janus2fr a écrit :

Citation :

Quoi qu'il en soit ce module fait du bruit a chaque fois que l'on appuit sur un bouton poussoir


Bonjour,
C'est de moins en moins vrai avec les versions silencieuses et dans le cas de télérupteurs "électroniques".



Désolé je l'ferais plus...!! Honte Mais pourquoi donc je me refuse à accepter l'idée que nous sommes en 2013 ??

Ah nostalgie quand tu nous tiens.......!! Rigole Rigole

Alors je rajoute aux endroits plausibles (puisque celà n'a pas été dit) qu'en plus du tableau de distribution et boitier de dérivation, >> les boitiers d'appareillage peuvent également recevoir ces modules High tech Clin d\'oeil



ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Brico30 , Clem44

Visiteurs non identifiés : 89