Passionnés de bricolage ? Recevez toutes les semaines notre newsletter pour plein d'astuces, conseils et vidéos !

Ma newsletter
MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION
le 24/04/2011 à 19h40

alarme Delta Dore, déclenchement intempestif !

Bonsoir,
j ai une alarme delta dore avec transmeteur telephonique depuis un peu plus de 5 ans.
Celle ci fonctionnait bien jusqu au jour ou appel sur portable pr me signaler une intrusion.
Il sagissait d un declenchement intempestif d un detecteur bureau.
J ai deplacé celui ci ds le sejour, et rebelote !
Je l ai envoyé chez delta dore qui me l ont changé, mais toujours le meme probleme.
Donc est ce que la centrale alarme peut elle garder en memoire des declenchements intempestifs et le signaler regulierement.
En plus, j ai l impression que cele se passe generalement peut etre environ 4 h00 apres avoir mis l alarme en route, c est etonnant.
Avez vous deja rencontré cela,?
Merci,
citer répondre

Liste des réponses

le 24/04/2011 à 21h22
Acquittement d’une alarme
Bonjour.
Une centrale d'alarme n'a pas connaissance de déclenchements intempestifs, soit il y a anomalie et elle alarme (en conservant la mémoire de cette alarme jusqu'à son acquittement, et je suppose que tu as acquitté l'alarme...) soit il n'y a pas d'anomalie et elle ne fait rien.
N'y aurait-il pas un problème de batterie ? Dans ce cas, le message est-il le même ou spécifique ?
Ton alarme possède-t-elle plusieurs directions ?
@+
citer répondre
le 24/04/2011 à 22h50
alarme
Bonsoir Graindsel,
le message est tjrs le meme.
Alarme intrusion, sejour.
Le detecteur est nouveau avec batterie neuve.
Je ne comprend vraiment pas!!
citer répondre
le 24/04/2011 à 23h05
Declenchement Intempestif
Bonsoir

Ce détecteur n'est il pas positionne au droit d'une source de chaleur ou sur le passage d'un rayonnement du soleil ?

Animaux ?

Présence d'un site militaire ou aéroportuaire dans les environs de ton domicile ?
citer répondre
le 24/04/2011 à 23h12
Déplacement zones
Suite...
Peux-tu inverser les fils de deux zones, et venir nous donner le résultat ?
@+
citer répondre
le 24/04/2011 à 23h15
zones
Salut Dom

Je pense qu'il est avec des détecteurs sans fils Euh ! Euh !
citer répondre
le 25/04/2011 à 10h08
alarme
Affirmatif,
l installation est en sans fils.
Pr Jiellesse 2 -> le detecteur est bien postionné comme le conseil delta dore,
d autant plus, qu il n y a eu aucun probleme pendant 4 ans.
Je vais desactiver ce detecteur aujourd hui et voir si cela vient bien de lui ou de la centrale.
citer répondre
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Construisez votre projet avec Homly You
Nous compléterons votre projet de travaux avec vous pour qu’il soit précis pour nos artisans.
Voir le formulaire
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier

Le sondage de la semaine

Le bricolage en couple, c’est :
  • Une bonne idée
  • Une mauvaise idée
  • La question ne se pose pas, chacun son rayon !
Membres en ligne
Membres :

Bob35 , kolbek , denisp , Mutavail

Visiteurs non identifiés : 278
keyboard_arrow_up