bonjour mon tableau électrique se constitue de 2 fois 10ampères pour la lumière. 2 fois 16 ampères pour les prises électrique. 1 fois 20 ampère pour le cumulus et 1 fois 40 ampère pour le dispositif général. de plus un électricien est venu est m'as dis qu'il rajouterait une prise mais qui sera brancher avec les lampes. je pense que cela n'est pas dans les normes.si quelqu'un peut m'aider svp merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
29/11/2013 à 15h34
29/11/2013 à 15h34
salut
pour un T1 ampérage disjoncteur général abonnement mini c'est du 30 A 6 KW
Ne pas prendre en compte la coupure générale qui elle ,normativement, ne doit pas être en dessous de 40A .
ou créer un compte pour participer
avatar - belgoss2610
Petite nouvelle
Message(s) : 5
29/11/2013 à 16h43
29/11/2013 à 16h43
oui mais est-ce-que mon tableau est dans les normes?en plus il y a plusieurs fil de brancher sur un disjoncteur et il me semble qu'il n y a pas assez d'ampère.
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10072
29/11/2013 à 16h51
29/11/2013 à 16h51
hello


une photo du tableau SVP


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - belgoss2610
Petite nouvelle
Message(s) : 5
29/11/2013 à 20h21
29/11/2013 à 20h21
bonjour voila je vais essayer de mettre une photo de mon tableau.

Images jointes :

PB290104.JPG
ou créer un compte pour participer
avatar - belgoss2610
Petite nouvelle
Message(s) : 5
29/11/2013 à 20h29
29/11/2013 à 20h29
voila je vais en mettre une autre ou on vois mieux j'espère. et donc comme j'ai dis 2 fois 16 pour les prises 1 fois 20 pour le cumulus et 2 fois 10 pour les lumières.

Images jointes :

PB290110.JPG
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10072
29/11/2013 à 21h38
29/11/2013 à 21h38
hello


tableau totalement hors normes, limite risque d'incendie

Totalement de la bidouille.

A faire modifier par un VRAI pro


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - belgoss2610
Petite nouvelle
Message(s) : 5
30/11/2013 à 14h57
30/11/2013 à 14h57
ok.merci efred comme ça je suis sur que j'avais raison et mtn il aura interet a faire bien son taf et changer le tableau entierement.