Branchement radiateur 1000w sur installation de 5A

Par meyluzine

avatar - meyluzine
Petite nouvelle
Message(s) : 1
04/11/2012 à 15h57
04/11/2012 à 15h57
Bonjour, Je viens de remplacer 1 ancien radiateur de type "grille pain"de 1000w par un nouveau radiateur à inertie de même puissance. Il est actuellement allumé et fonctionne très bien. Mon problème est le suivant : J'ai lu qu'il fallait connecter ce nouveau radiateur à un disjoncteur de 16A mais mon installation ne fait que 5A (220v). Je pense mettre aux normes mon compteur bientôt mais y a t'il un risque très important de sécurité si je laisse l'installation en l'état ? Merci pour vos conseils.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
04/11/2012 à 16h11
04/11/2012 à 16h11
bonjour,
vous voulez dire que votre ligne où est raccordé ce radiateur est protégée par fusible de 5A (c'est juste ce qu'il faut pour la puissance du radiateur , mais si c'est protégé avec 5A seulement sela doit avoir un rapport avec la section des filsdonc ne pas changer le calibre de ce fusible) si celui d'avant qui fesait la même puissance fonctionnait je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de danger avec celui-ci maintenant en attendant de mettre aux norme votre tableau

@+