Bricoleur du Dimanche

Branchement thermostat d’ambiance - saunier duval themis 23

Par ktary

avatar - ktary
Petit nouveau
Message(s) : 3
19/11/2010 à 15h43
19/11/2010 à 15h43
Je voudrais brancher mon thermostat d'ambiance de marque Otio Sur la notice, il est marqué branchement possible en 2 ou3 fils Lequel choisir en sachant que la notice de la chaudiere parle de 3 fils 1er photo Notice chaudiere: 2eme photo notice thermostat d'ambiance Le pouvoir de coupure maximum est de 230 V - 3(1)A Et la puissance maximum est de 690 W Le thermostat est compatible avec la chaudiere ? Merci pour votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
19/11/2010 à 16h40
19/11/2010 à 16h40
Bonjour
Une question comment est alimenté le TH sur pile ou en 220
Il ne faut pas de retour 220!
Normalement en deux fils sur COM et NO
le 3° fils de la chaudière servant pour la résistance anticipatrice sur un TH 12 volts
ou créer un compte pour participer

Par ktary

avatar - ktary
Petit nouveau
Message(s) : 3
20/11/2010 à 13h25
20/11/2010 à 13h25
Le TH est alimenter par pile. Le TH n'est pas wifi
ou créer un compte pour participer

Par ktary

avatar - ktary
Petit nouveau
Message(s) : 3
20/11/2010 à 13h43
20/11/2010 à 13h43
Voici des photos au bonne dimensions Notice de la chaudiere Notice du thermostat
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 21