Bonjour,
Est ce que quelqu'un sait comment câblé un détecteur avec un télérupteur. (pas de bouton poussoir)
C'est le détecteur qui devrait déclencher le télérupteur.
Si vous avez déjà fait pouvez vous m'envoyer un schéma merci.
Bonjour
Cela nécessite que vous ayez un détecteur avec sortie par impulsion
C'est le cas ?
Et préférable de mettre une minuterie plutôt qu'un télérupteur
Mais quel est l'intérêt de ce montage, s'il n'y a pas en plus des poussoirs ?
Bonjour,
C'est pas pour une maison 🏡, c'est pour mon chantier.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait se genre de câblage.
Bonjour
Maison ou pas j'en vois mal l'intérêt
Car en commandant un télérupteur, cela va s'allumer et s'éteindre ne permanence des que vous passerez devant.
Quel objectifs recherchez vous avec un tel montage ?
L'objectif de se montage c'est de ne pas mettre tout les charges des lumières sur le détecteur. Le détecteur va juste servir à déclencher le télérupteur, se montage sera pour un couloir qui donne accès à des bureaux. Donc il y aura 4 détecteur et au moins 10 luminaires.
C'est mon chargé de travaux qui a fait les plans et il m'a dit de faire ça comme ça.
Après je pourrais lui dire de me faire le montage mais j'ai voulu me débrouiller d'abord.
Dans ce cas, c'est un contacteur qu'il vous faut, pas un télérupteur
Bonjour,
J'allais écrire la même chose...
Bonjour,
Non c'est un télérupteur en fait il ya 2 mois j'ai travaillé avec un gars. Lui il sait occupé de câbles le tableau et moi je m'occupe des posé les boîtes de dérivation. Au début pour le couloir on avait prévu l'allumage du couloir juste avec 3 détecteur. Mais une fois les boîte fini 2 semaines après le chargé de travaux est venu nous voir pour nous dire de mettre un télérupteur en plus pour le couloir.
Donc se qui fait qu'on a du changer le câblage en rajoutant le télérupteur. Mais c'est mon collègue qui l'a fait c'est un ancien.
Bonjour
Pour moi, ce n'est pas possible (en tout cas de manière simple) avec un télérupteur.
Ce serait différent avec un contacteur, avec une minuterie, ou avec des poussoirs à gérer.
Donc, pas de schéma à vous proposer