Bonjour,
Bonjour à tous,
Je procède actuellement à une modification de mes tableaux divisionnaires afin de permettre l’ajout de nouvelles lignes.
Au démontage, j’ai manifestement fait une erreur de repérage de la ligne qui alimente l’éclairage de ma cage d’escalier.
En résumé, cela est composé de 4 zones (0 / + 1 / +2 / +3) dans le tableau pour cette ligne on retrouve un disjoncteur de 16A et un télérupteur 1P HAGER bipolaire mais raccordé en mono.
La particularité de l’installation c’est que l’éclairage est géré individuellement alors que le télérupteur reprend bien qu’un seul point de commutation.
Aussi, j’ai fait quelques recherches sur la ligne pour comprendre comment cette gestion était individualisée. En démontant le BP (bouton poussoir) du +1, je relève la présence d’une sorte de relais reprenant 4 raccordements (photo en annexe). Je présume que c’est ce dernier qui gère l’éclairage de façon individualisée par niveau. D’autre présume également qu’il doit en avoir 3 autres mais je ne les ai pas encore localisés.
En résumé, il doit avoir 4 relais installés en aval du télérupteur et qui sont associés à des grouep de BP et qui permettent de commander la commutation de l’éclairage de la zone voulue.
Si l’on prend l’exemple du niveau +1 on retrouve 3 BP liés (0 / +1 / +2) et qui agissent un peu comme un va-et-vient pour la commutation d’éclairage de la zone.
A noter que bien que les relais géraient de façon individualisée les zones d’éclairage, à chaque pression sur les BP, le télérupteur commutait (bruit mécanique audible) ; il est donc bien lié au schéma logique de l’installation.
D’ailleurs, je me posais la question comment cela se passait si l’on sollicite simultanément deux BP de deux groupes différents ?
Je n’arrive à identifier le schéma de raccordement de principe pour ce type d’installation et en particulier sur son intégration derrière un télérupteur.
Disposer d’une schéma de principe m’aiderait à mieux cerner la situation et surtout identifier le câblage pour le raccordement au tableau.
D’avance merci pour votre aide
Bonjour
J'avoue ne rien comprendre à cette longue explication qui comporte de nombreuses suppositions .
a) Est-tu intervenu que sur le seul tableau avec ce DISJ et ce télérupteur HAGER ?
b) Même erroné, quel est le repérage que tu avais réalisé avant modification ?
c) De combien de fils, avec couleur, se compose ""cette ligne qui alimente les éclairages""
d) et des photos de ce tableau ... et de cette zone ?
On ne peut analyser que du concret ....
Cordialement
Bonjour,
Merci pour l’intérêt porté à mon poste.
Pour répondre à vos différentes interrogations
Je suis intervenu sur l’ensemble des 3 tableaux.
Maintenant tout est raccordé et fonctionnel à l’exception de l’éclairage de la cage d’escalier + hall d’entrée.
Voici une photo du disjoncteur de 16A et du télérupteur avant démontage
Attention une paire de câbles entrant sur le disjoncteur a été envoyé sur un nouveau disjoncteur.

Deux faisceaux de câble étaient raccordé sur le dispositif
Premier faisceau :
1. bleu - raccordé sur le neutre du disjoncteur de 16A
2. noir – raccordé sur la phase du disjoncteur de 16A
3. rouge – ponté sur le fil gris 2 du second faisceau
4. blanc – raccordé sur le A1 du télérupteur
5. jaune/vert – Terre
Second faisceau :
1. Bleu – raccordé sur le A2 du télérupteur
2. Noir – raccordé sur le 1 du télérupteur
3. rouge – raccordé sur la phase disjoncteur
4. blanc -raccordé sur le A1 du télérupteur
5. gris 1 – raccordé sur phase disjoncteur
6. gris 2 – ponté sur fils rouge du premier faisceau
7. Jaune/vert – terre
Le problème c’est que j’arrive plus à retrouve comment était raccordé le retour éclairage sur le télérupteur (position en bas
En revanche et concernant la présence du relais, je n’ai pas à ce stade identifié le mode de raccordement. Visiblement sa présence permettait de commuter l’éclairage du palier +1 alors qu’en théorie et avec la un télérupteur 1P, l’ensemble de la cage d’escalier devait se commuter.
Le schéma de raccordement du télérupteur est similaire à celui ci-dessous à l'exception de la présence de relais.

Pour rappel
Cette ligne dessert l’ensemble de l’éclairage du hall d’entrée et des 3 paliers (+1 / +2 / +3)
En théorie et avec ce type de télérupteur un point, l’ensemble de l’éclairage (Hall + 3 paliers) commute une fois qu’un BP est actionné.
Or, il s’avère que les BP sont repris par zone, à savoir :
ZONE HALL (3 BP)
ZONE +1 (3BP)
ZONE +2 (3BP)
ZONE+3 (2BP)
Si je prends l’exemple de la ZONE +1, les trois BP corresponde à
BP 1 : commutation éclairage ZONE +2
BP 2 : commutation éclairage ZONE +2
BP 3 : commutation éclairage ZONE HALL
Etant entendu que la logique reste la même pour les autres zones.
Avec un seul télérupteur 1P en amont dans le tableau, il n’est pas possible d’avoir une commutation séparée à 4 zones distinctes ; pour cela il faudrait un télérupteur 4P.
Je suppose dès lors que la présence de relais permet une commutation individualisée.
Ma compréhension de la situation serait plus aisée si je comprenais comment ce relais est raccordé sur le dispositif.
Bonjour
Pour mémoire , je t'avais demandé :
b) Même erroné, quel est le repérage que tu avais réalisé avant modification ?
c) De combien de fils, avec couleur, se compose ""cette ligne qui alimente les éclairages""
d) et des photos de ce tableau (ensemble) ...
Par ailleurs, cette installation est-elle située en France ?
et remettre/refaire la photo précédente afin qu'elle soit lisible.
Cordialement
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 85