Cablage dans tableau electrique

Par Kumcat

avatar - Kumcat
Petit nouveau
Message(s) : 6
08/11/2011 à 18h04
08/11/2011 à 18h04
Bonsoir à tous 2 questions : - quelle section entre répartiteur et différentiel : 6 ou 10 mm2 ? - section équivalente au peigne : 6 ou 10 mm2 ? Merci d'avance de votre collaboration Salutations Kumcat
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19343
08/11/2011 à 19h40
08/11/2011 à 19h40
Kumcat a écrit :

Bonsoir à tous

2 questions :

- quelle section entre répartiteur et différentiel : 6 ou 10 mm2 ?

- section équivalente au peigne : 6 ou 10 mm2 ?

Merci d'avance de votre collaboration

Salutations


salut
entre répartiteur et différentiel c'est du 16mm² .
Certain vont dire que si disjoncteur EDF 15 /45 =10mm²
et si disjoncteur EDF 30/60 16mm²
Je crois savoir qu'il est actuellement obligatoire de mettre du 16mm²
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
08/11/2011 à 20h20
08/11/2011 à 20h20
Bonsoir,

pour moi, je suis resté à celà.

Courant assigné du disjoncteur de branchement Section minimale des conducteurs en cuivre
45A 10mm2
60A 6mm2
90A 25mm2

Ensuite l'alimentation des appareillages sur le même rail DIN doit être de section 10mm2. quelque soit le courant assigné.

Bises à tous
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
08/11/2011 à 20h21
08/11/2011 à 20h21
Oups erreur 60A = 16mm2
Désolé
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
08/11/2011 à 21h03
08/11/2011 à 21h03
Bonsoir

Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels (ou équivalentes au peigne)
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Kumcat

avatar - Kumcat
Petit nouveau
Message(s) : 6
08/11/2011 à 22h00
08/11/2011 à 22h00
Merci de vos réponses. Si j'ai bien compris 16 mm2 entre bornier et différentiel, et 10 mm2 pour le reste... autrement dit les peignes c'est équivalent à du 10 mm2.../ Salutations cordiales
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
08/11/2011 à 22h03
08/11/2011 à 22h03
Non ce n'est pas ce qu'on dit.

Avec un DB 30/60A qui est le standard ERDF : 16² entre le disjoncteur et les borniers.

Entre les borniers et le différentiels cela dépend du courant asssigné des ID (10² pou 16²) mais le 10² conviendra dans tous les cas.

Les peignes sont équivalent à du 16² (permettent de passer 63A).

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Kumcat

avatar - Kumcat
Petit nouveau
Message(s) : 6
08/11/2011 à 22h28
08/11/2011 à 22h28
Ok, merci de la rectification...mais c'est ce j'avais peu ou prou compris... mais puisque vous parler de ID 63 Ac, on m'a dit qu'il était obligatoire si chauffage électrique + chauffe eau > à 8 KVA ? - Kva et Kw quelle différence ? - 1 chauffe eau de 15O litres plus 3 radia de 1000 w et 3 de 1500 w est ce supérieur à 8 kva ? - cet ID ne doit il être dédié qu'à ces éléments là exclusivement dans le tableau ? - Enfin l'ID de 40 A A, ne doit il être dédié qu'à la plaque chauffante, le lave linge, le congélateur, le lave vaisselle et le sèche linge ? Merci encore de votre collaboration Kumcat
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
08/11/2011 à 23h02
08/11/2011 à 23h02
8kW ~ 8kVA

Vos 6 radias font déjà 7,5 kW donc avec un chauffe-eau vous dépasserez --> 63A

Ce n'est pas une obligation normative de dédier un ID à cela, mais je vous le conseille.
Le chauffe-eau peut éventuellement être ailleurs (cela permet ainsi de mettre hors service la rangée de chauffage pendant l'été).

Sous un ID 40A type A vous pouvez mettre les plaques, le lave-linge et éventuellement un ou deux autres circuits non spécialisés (prises ou éclairages pas trop consommateur)
Si vous voulez mettre plus il faut passer en 63A

Pas d'intérêt d'un type A pour le congel, LV et le SL.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/11/2011 à 23h08
08/11/2011 à 23h08
Bonsoir Carminas

Petite aparté sur ce post: quelle la raison majeure qui différentie le lave linge du lave vaisselle pour que le premier soit sous un type A et le deuxième sous un type AC ?
La technologie est différente ? Bizarre non?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
08/11/2011 à 23h17
08/11/2011 à 23h17
Hello JLS

Je crois que les composantes continues du lave-linge sont générées par les systèmes à essorage variable du lave-linge. Tout fier

@+


Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/11/2011 à 23h27
08/11/2011 à 23h27
Re

Ok mais alors que dire des plaques de cuisson.. aucun système de variation..c'est du tout ou rien !! Re bizarre a mes yeux Euh !

A+
ou créer un compte pour participer

Par Kumcat

avatar - Kumcat
Petit nouveau
Message(s) : 6
09/11/2011 à 08h03
09/11/2011 à 08h03
Un grand merci pour vos apports. Je vais y aller... A très bientôt Cordialement Kumcat