Bonjour, Question existentielle : j'ai plusieurs fois rencontré dans les tableaux électrique des disjonteurs 20A ou des 16A pour protéger des câbles en 2,5mm² ... C'est donc que les deux se font : mais je me demande : pourquoi ? Si 20A est suffisant : pourquoi mettre 16A ? Si 20A est un peu "limite" : pourquoi y en a-t-il ?
Est-ce tout simplement la norme qui a changé ? Finalement que faut-il faire ? Merci !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Bonjour, Un disjoncteur de 20A, c'est la maximum que l'on peut mettre pour du 2.5mm2. Mais rien n'empêche de mettre moins, 16A, 10A voir 2A, ce qui n'est pas possible, c'est de mettre plus !
Bonjour ce que je fais depuis toujours circuit prises en 2.5 mm² disjoncteurs 16 A (la norme autorise 20 A maxi en disjoncteur mais que 16A par fusible) circuit spécialisé (machines, four) 2.5 mm² disjoncteur 20 A maxi ( la norme oblige pas plus de 16 A avec fusible)