Bricoleur du Dimanche

chauffe eau sans problème d’alimentation

Par lesmimils

avatar - lesmimils
Petit nouveau
Message(s) : 4
05/03/2011 à 20h14
05/03/2011 à 20h14
onjour. mon chauffe-eau ne marche qu'en marche forcé, alors qu'en automatique il ne fonctionne pas (ou mal). Je ne comprend pas car le courant arrive au chauffe-eau en heure creuse, le signal edf est bien envoyé , les fusibles du compteur edf sont bons, le contacteur jour-nuit est bon. Cela me fait en plus consommer du courant électrique en heure creuse, j'ai de la consommation au compteur 11 K/nuit
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
05/03/2011 à 21h13
05/03/2011 à 21h13
Bonjour.
Vérifiez si la puissance du courant au heures creuses si c'est bien du 220 ,cela m'est arrive il y avait une perte en cour de route ,ils ont réparer et tout est rentre en ordre voir aussi le contacteur jour nuit .
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par molodoy

avatar - molodoy
Bricoleur
Message(s) : 83
06/03/2011 à 23h27
06/03/2011 à 23h27
bonsoir comme mimi03 apart le contacteur defectueux je ne vois pas trop .

Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
07/03/2011 à 10h09
07/03/2011 à 10h09
lesmimils a écrit :

Bonjour. mon chauffe-eau ne marche qu'en marche forcé, alors qu'en automatique il ne fonctionne pas (ou mal).
Je ne comprend pas car le courant arrive au chauffe-eau en heure creuse, le signal edf est bien envoyé , les fusibles du compteur edf sont bons, le contacteur jour-nuit est bon.
Cela me fait en plus consommer du courant électrique en heure creuse, j'ai de la consommation au compteur 11 K/nuit



Bonjour
La présentation n'est pas claire, et on ne comprends pas le problème :
- il ne fonctionne pas (ou mal ) ????
- en HC le courant arrive au CE ( ce qi est normal ... )
- Celà te fait consommer du courant en HC ( c'est fait pour celà ..)
- 11KW/nuit ? ( celà dépend de la capacité du CE et de la T° de l'eau froide ..) , mais pourquoi pas si tu consommes de l'eau chaude dans la journée ...

Peux-tu préciser tout celà et formuler la vraie question .
Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lesmimils

avatar - lesmimils
Petit nouveau
Message(s) : 4
07/03/2011 à 19h54
07/03/2011 à 19h54
le problème est que l'eau ne chauffe pas en HC malgrès l'alimentation du chauffe eau
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
07/03/2011 à 20h05
07/03/2011 à 20h05
Bonjour

L'eau ne chauffe pas, et tu consommes 11 KW ???

Je ne comprends plus ..
et si la tension arrive ... ( comment l'as-tu vérifié) , pourquoi faut-il le mettre en Marche forcé ???

Mets nous des photos de ton tableau életriqhe, et de ton chauffe-eau ( vue générale et vue détaillée de la zone électrique) ..

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/03/2011 à 21h34
07/03/2011 à 21h34
C'est simple à diagnostiquer déjà

Test 1
- mettre le contacteur jour nuit en position normale (automatique)
- vérifier que le courant arrive QUAND on est dans les heures creuses, à minuit par exemple
- si pas de courant la nuit, vérifier que le courant arrive en marche forcée


Test 2
- vérifier si l'eau est tiède ou totalement froide et tester le matin


Pour qu'on soit bien clair sur le sujet, un chauffe eau ca chauffe la nuit mais ca met environ 5 ou 6h pour chauffer le ballon alors l'eau chaude ne peut arriver que le matin, pas 5 minutes après qu'il se soit mis en route.

Si le courant arrive, c'est peut-être le thermostat qui est mort.
Si vous êtes un peu bricoleur vous pouvez :
- vider le ballon
- nettoyer la résistance en enlevant tout le calcaire
- vérifier la résistance
- vérifier le thermostat
- tout rebrancher et remplir
- vérifier si ça chauffe

A vérifier également que le chauffe eau ne s'est pas mis en sécurité et dans ce cas il ne pourrait pas chauffer !