Bricoleur du Dimanche

chute de tension

Par james13

avatar - james13
Petit nouveau
Message(s) : 6
24/01/2017 à 17h29
24/01/2017 à 17h29
Bonjour est il possible de brancher ensemble sur le même disjoncteur 3 volets roulants, 1 éclairage extérieur et 1 store extérieur. Si oui quel amperage faut il pour le disjoncteur? puis je brancher le tout en 2.5 car j'ai 25 mètres de fils ? Merci Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
24/01/2017 à 19h54
24/01/2017 à 19h54
Bonsoir

Si vous voulez respecter la norme il faut un circuit spécialisé pour chacun de ces appareils
Des disjoncteurs 10A conviendront très bien

Normativement on pourrait mettre du 2,5², mais vous allez galérer un peu plus au niveau du raccordement.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par james13

avatar - james13
Petit nouveau
Message(s) : 6
25/01/2017 à 14h48
25/01/2017 à 14h48
Merci pour votre reponse, je vais donc faire 3 circuits. jai 2 autres questions. Puis je déplacer mon tableau pour le placer au dessus du 500 M/A. Le courrant a été coupé, erdf doit venir brancher le jus mercredi. Tous les fils du tableau ne sont pas raccordés, ça créé un problème pour la mise en service d' erdf? je précise c'est un appartement que je viens d'acheter et pas besoin de consuel. Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
25/01/2017 à 20h20
25/01/2017 à 20h20
Bonjour

Vous pouvez toujours déplacer un tableau tant que la rangée la plus haute n'est pas à plus de 1m80

Si vous n'avez pas besoin de consuel (mais en etes vous sûr ?), cela ne posera pas de problème à ERDF si tout n'est pas raccordé.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par james13

avatar - james13
Petit nouveau
Message(s) : 6
27/01/2017 à 13h00
27/01/2017 à 13h00
je peux tirer sans chute de tension 25 metres de fils en 3X1.5 pour alimenter un volet roulant ou un store ou un eclairage exterieur ? chacun des circuits sera spécialisé.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
27/01/2017 à 20h46
27/01/2017 à 20h46
Bonsoir

En supposant que vos matériels ne dépassent pas 100W, ils pourraient se trouver sans problème à 500m du tableau, tout en gardant une chute de tension inférieure à 3%

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par james13

avatar - james13
Petit nouveau
Message(s) : 6
30/01/2017 à 18h38
30/01/2017 à 18h38
Merci Carminas pour vos reponses. une dernière question si vous le permettez je possède une villa, la fille a qui j'ai donné une parcelle de terrain a déposer un permis de construire. le maçon me demande s'il peut se raccorder a mon tableau afin d'éviter un compteur chantier. il précise qu'il a besoin de 6kw pour la grue. pouvez vous m'indiquer quelle section de fils pour 6kw et quel disjoncteur dois je ajouter au tableau? jai un abonnement de 15 kw. il travaillera la journée et la maison sera vide. pas de radiateur électrique. Merci Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
30/01/2017 à 23h24
30/01/2017 à 23h24
Bonsoir

Quelle longueur ?
C'est du monophasé ? du triphasé ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
31/01/2017 à 00h38
31/01/2017 à 00h38
james13 a écrit :


le maçon me demande s'il peut se raccorder a mon tableau afin d'éviter un compteur chantier.
il précise qu'il a besoin de 6kw pour la grue.
pouvez vous m'indiquer quelle section de fils pour 6kw et quel disjoncteur dois je ajouter au tableau?
jai un abonnement de 15 kw.
il travaillera la journée et la maison sera vide. pas de radiateur électrique.
Merci
Cordialement




hello



WARFFFFFF




La partie conso élec est toujours facturée au client final, directement ou indirectement


mieux vaut généralement un compteur (de chantier????) que les sempiternels groupes électrogènes qui parfois ne tournent que pour la radio, recharger les batteries..




@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par james13

avatar - james13
Petit nouveau
Message(s) : 6
31/01/2017 à 08h38
31/01/2017 à 08h38
bonjour je n'ai pas vraiment compris votre réponse. je ne parlai pas de groupe électrogène. je demandai si c'était possible de place un disjoncteur sur mon tableau afin de tirer une ligne pour alimenter le chantier qui se trouve à 20 mètres de chez moi. jai bien compris que je paierai la conso supplémentaire. Si c'est possible quel serait le calibre du disjoncteur et le diamètre des fils ? merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par james13

avatar - james13
Petit nouveau
Message(s) : 6
31/01/2017 à 09h16
31/01/2017 à 09h16
Carminas a écrit :

Bonsoir Quelle longueur ? C'est du monophasé ? du triphasé ?

Bonjour c'est du monophasé. 10 mètres du tableau a un boîtier extérieur avec prises. le maçon m'a indiqué qu'il mettra une rallonge je pense se 10 a 15 metres.
ou créer un compte pour participer