Bonjour à tous! j'ai une question de base en électricité, j'avoue, je n'y connais rien! je viens d'emménager dans un logement avec un compteur triphasé avec 2k sur chaque phase. Est ce que je peux brancher mon lave linge sans que tout disjoncte? la puissance de mon lave linge est de 2250 W. merci beaucoup pour votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
24/04/2013 à 20h34
24/04/2013 à 20h34
Bonsoir

2 kW par phase, c'est en fait 10A, soit dans les fait 2200 à 2300W.
C'est vraiment limite, mais cela doit pouvoir passer les disjoncteur ERDF étant un peu tolérant.
Mais cela suppose qu'il n'y ait rien d'autre qui fonctionne en même temps sous cette phase.

Le mieux est de faire le test.
Si à l'usage vous voyez que c'est trop juste et que cela disjoncteur, passez sur un abonnement à 15A par phase (cela ne coute guère plus de 15€ en plus par an)

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
29/04/2013 à 09h58
29/04/2013 à 09h58
bonjour,

personnellement, je serais bon pour modifier mon abonnement.
Je demanderai le passage à 9kva pour avoir 3kva par phase.
C'est déjà plus dans les usages courants pour nos installations.
Bonne journée.