Bricoleur du Dimanche

compteurs divisionnaires en séries ?

Par catherix

avatar - catherix
Petite nouvelle
Message(s) : 2
25/05/2020 à 21h42
25/05/2020 à 21h42
Bonjour, Je suis en train de rénover une maison dans laquelle il y avait 3 appartements et donc 3 compteurs + tableaux électriques. L'un deux a été retiré et les pièces recablées sur le tableau devenu le tableau principal principal. Il reste un deuxième compteur à fermer et je comptais donc relier le tableau de celui-ci au tableau principal. Sur le tableau divisionnaire, il y a en gros une cuisine de cablée (lave-vaisselle, four, four micro-onde, lave-linge, plaques électriques, 12PC, 6 lampes) Mon compteur principale est en 9KV. Le disjoncteur de branchement est réglé sur 60 et 500mV. dans le tableau principal j'ai des différentiels de 63A 30mV D'après mes calculs, je dois mettre un interrupteur (ou disjoncteur ou un différentiel ???) 63A pour relié mon tableau divisionnaire et j'ai déjà commencé à passer un cable de 16carré. la distance entre les 2 tableaux est de 8m environ. Dans mon tableau divisionnaire il y a 2 différentiels de 45A. Est ce que dans un premier temps tous ces éléments sont cohérents? ou ai je commis une erreur?? La dernière partie de la rénovation est d'aménager une grange à 15m du compteur divisionnaire et là je voudrais donc remettre un 3eme tableau dans la grange pour l'alimenter. comment dois je m'y prendre? dans la grange il y aura un petit chauffe-eau, au moins 2 radiateurs électriques puis PC et lampe, un congélo. Puis je de nouveau remettre un cable de 16 carré avec un interrupteur 63A dans le tableau divisionnaire? ou du 40A et du 10carré? Et le cable en 16carré qui alimente le tableau divisionnaire depuis le tableau principal est il finalement suffisant?? Est il plus judicieux de repartir du tableau principal? (bcp plus compliqué pour amener le cable) Beaucoup de questions, d'où le besoin de votre aide. Je vous remercie d'avance pour votre bienveillance et surtout vos réponses!! Catherix
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
25/05/2020 à 21h53
25/05/2020 à 21h53
Bonsoir

Citation :

Est ce que dans un premier temps tous ces éléments sont cohérents? ou ai je commis une erreur??


Les corrections en rouge

Mon tableau principal est en 9KVA. Le disjoncteur de branchement est réglé sur 60 (on suppose que vous avez un compteur Linky) et 500mA. dans le tableau principal j'ai des interrupteurs différentiels de 63A 30mA
D'après mes calculs, je dois mettre un disjoncteur 63A pour relier mon tableau divisionnaire et j'ai déjà commencé à passer un câble de 16carré. La distance entre les 2 tableaux est de 8m environ.
Dans mon tableau divisionnaire il y a 2 interrupteurs différentiels de 40A (tout dépend de ce qu'il y a en aval).


Citation :

Puis je de nouveau remettre un cable de 16 carré avec un interrupteur 63A dans le tableau divisionnaire? ou du 40A et du 10carré?


Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 7kW maxi : 6² disj 32A
- 9kW maxi : 10² disj 40A
- 11,5kW maxi : 10² disj 50A
- 14kW maxi : 16² disj 63A
Personnellement je partirais sur la seconde option

Citation :

Et le cable en 16carré qui alimente le tableau divisionnaire depuis le tableau principal est il finalement suffisant??


Oui largement

Citation :

Est il plus judicieux de repartir du tableau principal? (bcp plus compliqué pour amener le cable)


C'est une solution mais pas du tout une obligation

Images jointes :

Tableau divisionnaire 8.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par catherix

avatar - catherix
Petite nouvelle
Message(s) : 2
25/05/2020 à 22h43
25/05/2020 à 22h43
Merci pour votre réponse rapide! Désolé pour les unités, yen a tellement partout que je mélange un peu tout!! Donc ok pour le disjoncteur 63A comme celui en photo jointe. "Dans mon tableau divisionnaire il y a 2 interrupteurs différentiels de 40A (tout dépend de ce qu'il y a en aval)" En aval il y a pour l'un 6x20A et 3x16A et sur l'autre 1x32A, 1x20A et 1x2A. je n'ai rien touché à ce tableau, il n'est pas aux normes je pense. Pensez vous qu'il faille que je le refasse? utilisation de matériel premier prix en plus qui ne me plait pas trop... (zenitech) Et pour le 3eme tableau, vous partiriez sur du 40A avec du 10carré si j'ai bien compris. Et pourquoi pas du 16carré? a part le cout, cela me permettra de pouvoir être large en cas d'aménagement total de la grande (240m2). Cela ne sera pas mauvais mais surdimensionné?, pas de risque particulier? Merci Catherix

Images jointes :

Capture d'écran 2020-05-25 à 22.35.15.png
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
25/05/2020 à 23h50
25/05/2020 à 23h50
Citation :

Donc ok pour le disjoncteur 63A comme celui en photo jointe.


Non, c'est un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC, pas un disjoncteur 63A

Citation :

"Dans mon tableau divisionnaire il y a 2 interrupteurs différentiels de 40A (tout dépend de ce qu'il y a en aval)"
En aval il y a pour l'un 6x20A et 3x16A et sur l'autre 1x32A, 1x20A et 1x2A. je n'ai rien touché à ce tableau, il n'est pas aux normes je pense. Pensez vous qu'il faille que je le refasse? utilisation de matériel premier prix en plus qui ne me plait pas trop... (zenitech)


Il faut surtout savoir quel est la nature des circuits, pas uniquement le calibre des disjoncteurs.

Citation :

Et pour le 3eme tableau, vous partiriez sur du 40A avec du 10carré si j'ai bien compris.
Et pourquoi pas du 16carré? a part le cout, cela me permettra de pouvoir être large en cas d'aménagement total de la grande (240m2). Cela ne sera pas mauvais mais surdimensionné?, pas de risque particulier?


Je me suis basé sur les équipements que vous avez décrit.
Vous pouvez bien entendu surdimensionner si vous voulez que ce soit évolutif au delà de 11kW.
Le seul inconvénient est que le 16² est un peu plus difficile à manier (l'écart de prix sur 15m n'est pas significatif)
Mais évidement cela suppose que vous augmentiez un jour votre abonnement à 12kVA, car tant que vous avez 9kVA le 10² suffit.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 855