Bricoleur du Dimanche

Liaison tableaux divisionnaires et répartiteurs

Par flipflip

avatar - flipflip
Bricoleur
Message(s) : 53
15/08/2018 à 08h23
15/08/2018 à 08h23
Bonjour,

Je réalise la rénovation de l'installation électrique de ma maison (de 1965) et j'ai décidé de mettre un tableau divisionnaire par étage (garage/atelier, étage de vie, combles). Mon compteur EDF est dans une logette en extérieur en limite de propriété (~15m). Dans cette logette il y les compteurs Linky et le disjoncteur principal (abonné ?). Ensuite le tout est raccordé à mon garage via un autre disjoncteur (un gros bloc noir qui disjoncte lorsque j'allume le four, le sèche linge, la machine à laver et le fer à repasser Clin d\'oeil ). Derrière ce bloc noir il y a l'installation existante que je veux conserver le temps de la rénovation (plusieurs années).

Je me pose la question du raccordement des tableaux divisionnaires. Je pensais les raccorder directement au bloc noir avec un différentiel 63A sur chaque tableaux avant qu'il alimente chaque ligne du tableau. Mais j'ai lu à différent endroit qu'il ne pouvait avoir qu'un seul départ sur le disjoncteur principal. Du coups je dois revoir mes plans.

Est-ce que dans le tableau du garage qui va se trouver à 2m du bloc noir, j'utilise les borniers répartiteurs ou bien est-ce qu'il existe des répartiteurs dédiés à ça ? Sachant que chaque tableaux va être reliés en 16mm².

Merci d'avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
15/08/2018 à 08h32
15/08/2018 à 08h32
Bonjour

Effectivement, vous ne pouvez pas partir du disjoncteur du bloc noir.

Personnellement j'utilise différents moyens suivant les cas de figure pour alimenter les tableaux divisionnaires :
- les borniers du tableau (1ère photo)
- le peigne vertical s'il y en a un (2ème photo)
- le peigne vertical combiné à un peignage horizontal des disjoncteurs qui alimentent les tableaux divisionnaires (2ème et 3ème photo)

Sinon il y a des répartiteurs mais peu utilisés en domestiques, car gros et encombrant et un peu surdimensionnés pour quelques tableaux divisionnaires


Pourquoi ne pas en profiter pour remplacer vos gros boitier noir par un dispositif de coupure d'urgence plus moderne (2ème photo) ? Si je comprend bien il est privatif et n'appartient pas à EDF.

Images jointes :

P1010001_modifié-1.jpg IMG_2885.JPG IMG_2866.JPG

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par flipflip

avatar - flipflip
Bricoleur
Message(s) : 53
15/08/2018 à 13h21
15/08/2018 à 13h21
Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Afin d'être certain que mon 1er message est clair j'ai été prendre des photos de mon installation.

La 1ere est ma logette extérieur et la seconde le tableau existant qui va disparaître après rénovation.

Je pense que je vais prendre la 1ere solution, utiliser les borniers du premier tableau (garage) pour aller jusqu'à l'étage de vie et de ce dernier vers celui des combles. Est-ce que l'installation d'un disjoncteur au départ de l'alimentation vers chaque tableau divisionnaire est obligatoire ou alors est-ce que je peux partir directement du bornier du tableau principal vers le 1er divisionnaire et du 1er divisionnaire vers le second ?

J'en profite pour une dernière question, je suis partie sur une liaison en 16mm² entre chaque tableau. Mais est-ce que ce n'est pas trop "gros" ?

Images jointes :

IMG_20180815_125807.jpg IMG_20180815_130507.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
15/08/2018 à 13h51
15/08/2018 à 13h51
Quelques éléments de réponse et de réflexion.

1/ Il vous faut un dispositif de coupure général à l'intérieur du logement (pour remplacer votre boitier noir)

2/ L'alimentation d'un tableau divisionnaire est un circuit comme un autre. Il faut donc un disjoncteur au départ du câble. Cela protège le câble de liaison contre les surintensités et cela permet de couper manuellement l'alimentation du tableau divisionnaire pour maintenance.

3/ Si vous n'avez qu'un départ vers les tableaux étage et que votre tableau garage a au moins 2 rangées, repartir du peigne vertical est une solution plus simple qui évite le passage par les borniers

4/ La section du câble dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer et de la longueur de la liaison.
Cette dernière est négligeable si c'est juste pour aller d'étage en étage.
Ainsi :
- du 6² conviendra pour une puissance maxi de 7kW
- du 10² entre 7 et 11,5 kW
- du 16² au delà.
Sachant bien entendu que qui peut le plus peut le moins.
Néanmoins plus section est élevée, plus la mise en oeuvre est galère.
Attention, vu qu vous voulez alimenter le 3ème tableau, à partir du 2ème, il faut que le première liaison supporte la puissance cumulée des deux derniers tableaux.

Souvent pour alimenter un étage, on part sur du 10² protégé par un disjoncteur 40A qui autorise 9kW. C'est suffisament évolutif et le surcoût est faible par rapport au 10².

Je vous donne quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer

Images jointes :

Tableau divisionnaire 8.jpg Tableau divisionnaire 9.jpg Tableau divisionnaire A.jpg Tableau divisionnaire C.jpg Tableau divisionnaire S.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par flipflip

avatar - flipflip
Bricoleur
Message(s) : 53
16/08/2018 à 08h07
16/08/2018 à 08h07
Bonjour,

Merci pour toutes ces informations.

Dans le doute, même si c'est moins maniable, je vais partir pour du 16mm² pour les liaisons entre chaque tableaux. Au moins je suis certain de ne pas avoir à refaire cette partie dans 15 ans Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
16/08/2018 à 08h13
16/08/2018 à 08h13
Comme vous voulez, qui peut le plus peut le moins

Sachez néanmoins que le 10² peut aller jusqu'à 11,5kW en remplaçant le disjoncteur 40A par un 50A (certes nettement plus cher)
Même avec du chauffage électrique ou la clim à l'étage, c'est difficile à atteindre 11,5kW, s'il s'agit des chambres, du séjour, de bureaux...
Il n'y a guère que dans la cuisine si tout l'électroménager fonctionne en même temps qu'on peut approcher de telles valeurs.

Mais c'est vous voyez, s'agissant d'étages les distances sont sans doute courtes, et le 16² ne sera pas beaucoup plus cher. Et au moins vous serez tranquille une fois la galère de la pose effectuée.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par flipflip

avatar - flipflip
Bricoleur
Message(s) : 53
17/08/2018 à 07h59
17/08/2018 à 07h59
Bonjour,

A l'étage de vie je vais avoir :
  • 3 chambres

  • 1 cuisine avec four électrique, lave vaisselles, frigo et peut être plaque induction

  • 1 salon

  • 1 bureau

  • 1 sdb


Dans les combles :
  • 1 chambre

  • 1 salle dvd, musique, jeux


Les machines à laver seront dans la buanderie dans le garage.

Pour chaque étage il y aura des couloirs avec éclairages et prise aux murs.

En fait je part dans l'idée de mettre du 16mm² au moins pour la liaison du tableau principal vers le tableau de l'étage de vie car ce dernier va servir à alimenter le tableau des combles qui lui pourra être en 10mm²
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
17/08/2018 à 08h03
17/08/2018 à 08h03
Bonjour

C’est un bon choix. Top !

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Jokexx , takafer

Visiteurs non identifiés : 104