Bonjour à tous !
Attention..... à 23 m de mon tableau principal , je crée un tableau de 2 rangées (11 fusibles)
A 35 m de un des deux autres tableaux , Je crée un 3em tableau (9 fusibles).
Puis-je relier tout cela en 16 mm ?
Bonjour
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans chaque tableau
Je n'ai pas compris si le 3ème partait du 2ème ou du 1er
A noter que les fusibles ne sont plus autorisés sur les installations faites à neuf, vous devez mettre des disjoncteurs.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 50