Bonjour à tous,
Jinstalle l'alimentation dune cuisine d'été . J'aimerais deux circuits de prises séparés. Les deux circuits seront protégés par des disjoncteurs de 16A et 20A . (distance tableau/prises :16 mètres). Un des circuit concerne 3 prises standards(16A), le deuxième concerne un circuit alimentant deux prises pour un four et plancha.(20A)
1)Dans le deuxième cas, dois-je tirer un câble de 6mn2 ?(dij/prises)
2) quelle section conseillée pour ces circuits ?
Bonjour
1/ Il vous faut 1 circuit dédié pour le four en 2,5². La Plancha peut aller sur le 1er circuit.
2/ 2,5²
Bonjour Carminas
Merci
Donc aucunement besoin de 6mn2, j'avais donc été mal conseillé dans une enseigne de bricolage
C'est sûr que si vous vouliez faire fonctionner four et plancha sur le même circuit du 2,5² ne suffirait pas.
C'est pour cela que la norme impose de séparer le four.