Bonjour
Depuis 11 ans j'ai une maison avec un chauffage électrique (au sol+panneaux rayonnants) que je n'ai jamais utilisé car je me chauffe au bois.
Depuis 4 jours le boitier de délestage Delta Dor Calibox me marque un défaut liaison (def 7).
En même temps mon cumulus ne se déclenche plus en heures creuses !
Le compteur Linky passe en heure creuse mais le cumulus ne se déclenche pas.
Je suis obligé de le mettre en marche forcé pendant les heures creuses et de l’arrêter le matin pour avoir de l'eau chaude !
Si je débranche le fil S4 est ce que ca va résoudre mon problème de déclenchement de mon cumulus en heure creuse ?
Sinon dois je enlever complètement mon boitier ? et que faire des fils, mettre des sucres individuels ?
Merci de votre aide.
Bonjour
Revoir la liaison téléinfo entre le Linky (bornes I1/I2) et le Calybox (bornes 11/12).
C'est là que le problème se situe. En particulier au niveau du Linky où le dispositif de serrage n'as pas super bien conçu.
A noter qu'en principe cette liaison se fait avec du fil téléphonique
Si nécessaire faire un test avec un fil téléphonique volant le temps de l'essai.
Sinon on peut toujours raccorder le chauffe-eau hors Calybox en passant par les borne C1C2 du Linky, mais on perd la fonction "vacances"
On peut également repasser en tarif de base, le tarif HC n'étant plus vraiment rentable de nos jours (je vous invite à faire le calcul avec votre conso sur 1 an)
https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/Grille_prix_Tarif_Bleu.pdf
Mais cela ne résoudra pas le problème de liaison avec le Calybox qui perdra alors certaines de ses fonctions importantes comme le délestage.
Merci pour la réponse.
Ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a eu aucune intervention sur le Linky ou le tableau électrique.
Est ce qu'il est possible d'avoir des précision sur la liaison Linky (bornes I1/I2). Ca se trouve ou ?
Merci.
Merci.
Je viens de "bidouiller" les fils. Ils sont bien connectés tans sur le linky que sur la calybox.
Le voyant rouge sur le délestage clignote toujours rouge "défaut liaison".
Essayer avec un fil volant (on ne sait jamais)
Et sinon appelez EDF pour leur dire que vous avez un problème de sortie téléinfo
Hello,
si c'est ce voyant qui clignote, c'est soit que le signal n'arrive pas soit que le "récepteur" est HS
@+
Merci pour l'aide.
Comme je ne me sers pas du chauffage au sol comment faire pour que mon cumulus ne passe pas par la calybox et fonctionne en heures creuses ?
Merci
Au niveau du Linky :
Au niveau du Calybox :
Si vous voulez faire un test de fonctionnement pendant les HP, débranchez les 2 fils en C1C2 et reliez les ensembles.
Le contacteur doit s'enclencher et le chauffe-eau se mettre en route.
C'est fait.
mais la Calybox n'est plus alimenté.
Lorsque je mets le fil 12 en 2 je dois enlever un fil rouge qui était déjà en 2 et j'ai l'impression que c'est ça qui n'alimente plus la calybox.
J'ai fait l'essai en reliant les 2 fils en C1C2 et je les ai reliés mais le cumulus ne se déclenche pas.
Il faut également conserver le fil rouge en 2.
sinon cela ne pas fonctionner
Si 2 fils ne tiennent pas dans la borne, mettre le fil en 12 sur la borne de phase du disjoncteur 2A
Merci beaucoup, j'essaie demain matin...quand il fera jour et je vous tiens au courant !
Il faut également conserver le fil rouge en 2.
sinon cela ne pas fonctionner
Si 2 fils ne tiennent pas dans la borne, mettre le fil en 12 sur la borne de phase du disjoncteur 2A
Bonjour,
J'ai essayé et tout marche !
Super.
Plus qu'à voir si ca se déclenche bien en heures creuses. Surprise demain...
Merci beaucoup Carminas !
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 21