Bonjour, à Tous.
Suite au remontage d'un CALIBOX 110
Avec delesteur , les ordres FIL pilote fonctionnent bien mais au bout de 5 minutes un des radiateurs passe en mode hors gel .
Cela arrive quand je passe de Eco à Confort .
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonjour
Lors du passage Confort/Eco ou Eco/confort, il y a un bref passage à hors gel pendant quelques secondes.
Ou alors c'est que cela déleste, mais il me semblait que c'était plutôt un ordre arrêt.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 56