Bricoleur du Dimanche

Alimentation électrique future cuisine et sous-sol : votre avis sur l’utilisation de 2 tableaux de répartition divisionnaires

avatar - max_bricole
Ouvrier
Message(s) : 131
19/12/2020 à 18h54
19/12/2020 à 18h54

Bonjour,

Je projette de refaire l'installation électrique de ma maison : je débute en électricité.

Parmi les nombreuses questions que je me pose, il y a l'alimentation électrique de ma future cuisine et de mon sous-sol. Il s'agit de pièces où il va être difficile de passer des gaines (mur en parpaing entre le futur tableau principal et la future cuisine). Je précise que le sous-sol est situé sous la cuisine, accès par un escalier situé dans la cuisine.

Je projette de rénover une partie du sous-sol pour faire une salle de jeux pour mes enfants.
J'ai aussi d'autres travaux plus prioritaire qui font que la cuisine sera aménagé bien après la rénovation électrique.

J'ai donc pensé à un tableau électrique divisionnaire pour l'alimentation électrique de l'ensemble (cuisine et sous-sol). 

Je voudrai votre avis sur ma conception car elle abouti à 2 tableaux électriques divisionnaires et non pas 1 seul. Il y a la contrainte de brancher la plaque de cuisson et le lave linge sur un inter différentiel de type A. Idéalement j'aurai aimé brancher tout sur un seul tableau divisionnaire mais comme vous voyez, le 2ème tableau totalise 60 A.

Etant débutant, il est possible qu'il y ait des erreurs.

- 1er tableau divisionnaire
Inter différentiel 40 Ampères / 30 mA de type A
Section fil 10² connecté au bornier du tableau principal

-- un circuit dédié pour la plaque de cuisson. Disjoncteur 32A / Section fil 6²
-- un circuit dédié pour le lave-linge. Disjoncteur 20A / Section fil 2.5²

--> en tout ça fait 26 Ampères si je ne me suis pas trompé

- 2ème tableau divisionnaire
Inter différentiel 63 A / 30 mA de type AC
Section fil 16² connecté au bornier du tableau principal

-- un circuit lumière. Disjoncteur 10A / Section fil 1.5²
-- un circuit 12 prises électriques dont 6 pour la cuisines. Disjoncteur 20A / Section fil 2.5².
-- un circuit dédié pour le congélateur et le réfrigérateur. Disjoncteur 20A / Section fil 2.5².
-- un circuit dédié pour le four. Disjoncteur 20A / Section fil 2.5².
-- un circuit pour le chauffage. Disjoncteur 20A / Section fil 2.5².
-- un circuit dédié pour le micro-onde. Disjoncteur 10A / Section fil 1.5².

--> en tout ça fait 60 Ampères si je ne me suis pas trompé

Je vous remercie pour votre aide et vos conseils.

Max

 



ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9661
19/12/2020 à 18h59
19/12/2020 à 18h59

Bonsoir

Je n'ai pas compris pourquoi vous faites 2 tableaux ? Ils ne sont pas au même endroit ?

Ne vous prenez pas la tête à faire la somme des calibre des disjoncteurs, pas adaptée lorsqu'il y a beaucoup de circuit. Appliquez la règle amont beaucoup plus pratique.

Ce qui est important c'est de déterminer la puissance maxi dont vous avez besoin dans votre tableau et de dimensionner le câble en conséquence :

  • 6² : 7kW maxi
  • 10²  : 11kW maxi
  • 16² : 14 kW maxi

Pour la manière de raccorder, vous inspirer de l'exemple joint

Ne mettre que des type A c'est plus simple, cela supprime les contraintes de répartition et ce n'est pas beaucoup plus cher.

A noter que 6 prises maxi pour les prises cuisine. Il vous faut donc 2 circuits.

Il n'y a pas de lave-vaisselle dans votre cuisine ?

Images jointes :

Tableau divisionnaire C.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9661
19/12/2020 à 19h40
19/12/2020 à 19h40

J'ai essayé de personnaliser un exemple de tableau en fonction de votre expression de besoin

Images jointes :

Provisoire.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9661
20/12/2020 à 07h30
20/12/2020 à 07h30

Bonjour

Pour vous donner une idée côté tarif.

J'ai fait 2 paniers sur une boutique en ligne compétitive avec du matériel Legrand, sur la base de ma proposition au dessus

  • panier 1 pour 11,5 kW maxi : 262€
  • panier 2 pour 9 kW maxi : 201€

L'écart principal est lié au disjoncteur 50A versus 40A pour 48€.
L'écart sur les 2 différentiel 63A versus 40A reste plus faible  : 13€

Si vous avez un doute sur la puissance maxi nécessaire, une solution est de faire un mixte des 2 paniers en prenant 2 ID 63A et un disjoncteur 40A, de voir à l'usage ce que cela donne et de changer le 40A par 50A dans un 2ème temps si nécessaire.

Je n'ai pas compté le câble en 3G10² dont j'ignore la longueur

 

Enfin si vous voulez pouvoir aller jusqu'à 14kW il faudra partir sur le panier 1 en changeant le disjoncteur 50A par un 63A (qui coute le même prix) et en prenant obligatoirement un câble de liaison en 3G16².

Mais très franchement, je ne pense pas que ce soit nécessaire, et cela vous évitera l'usage du 16² jamais facile à manier dans un tableau car bien rigide, surtout si vous débutez.

Images jointes :

panier 1.jpg panier 2.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - max_bricole
Ouvrier
Message(s) : 131
20/12/2020 à 18h35
20/12/2020 à 18h35

Bonjour,

Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations, vos simulations de prix ainsi que vos schémas que je vais étudier.

Concernant votre question sur les 2 panneaux, ils sont bien au même endroit. C'est parce que j'avais jusqu'à présent une logique de séparer les éléments nécessitant un ID de type A des autres éléments. Avec mon estimation par la règle de l'aval, j'arrivais à 60 A pour les circuits pouvant être branché sur un ID de type AC donc très proche d'un ID de 63A et il restait à alimenter la plaque de cuisson et le lave-linge que je ne peux brancher sur un ID de type AC.

D'où la séparation en 2 tableaux divisionnaires.

Je comprend avec vos explications qu'il est plus simple de généraliser les ID de type A pour tous les circuits et vous recommandez d'estimer la puissance maxi par la méthode de l'amont.

Concernant votre question sur le lave-vaisselle, je pensais le brancher sur une des 6 prises de la cuisine. Il faut le brancher sur un circuit dédié ?

Concernant ce circuit des 6 prises cuisines, j'ai lu dans un bouquin qu'il fallait effectivement un circuit réservé. Mais je ne comprends pas la raison. Pourquoi faut-il que je dissocie les 6 prises cuisines des autres prises électriques de mon sous-sol si l'ampérage est respecté au niveau du disjoncteur (20A) et de la section des fils (2.5²) ?

Max

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9661
20/12/2020 à 19h00
20/12/2020 à 19h00

Bonsoir

 

Même si vous utilisiez la règle aval, elle se calcule par ID et pas part tableau. Et que ce soit des type A ou des type AC n'y change rien

Donc rien n'empêche de mettre 2 ID dans le même tableau.

 

Oui il faut un circuit dédié pour la vaisselle

 

Pour la limite à 6 prises de la cuisine c'est parce que le petit électroménager de la cuisine : cafetière, bouilloire, micro-onde, grille pain, blender, robot.... est assez consommateur.

Contrairement aux autres circuits de la maison ou TV, box, hifi, téléphone.... ne consomment pas grand chose.

De toute façon, outre le risque de surcharge et indépendamment de l'aspect normatif, vous avez intérêt à séparer les prises de votre cuisine et de votre sous-sol. Inutile qu'un défaut sur une pièce coupe l'autre et réciproquement.

En général je fais un circuit prise par pièce, sauf pour les pièces où il y a peu de prises : entrée, sdb, couloir, cellier...


Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Octopod , le+bo

Visiteurs non identifiés : 136