bonjour j'ai un souci avec une rampe d'éclairage igloo, le fusible grille souvent et ensuite c'est le transformateur torique DLR12200C. Sur la rampe j'ai 7 ampoules de 20w et 1 de 35w et une tension à l'arrivé de 252 volt. est ce la tension d'arrivé qui est trop élevée? que faire? Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/01/2011 à 11h54
04/01/2011 à 11h54
Bonjour, fredetlaure, et bienvenue sur ce site d'entraide. ET BONNE ANNEE 2011 !

Tu as de la chance que ce ne soit que le fusible qui grille.
La tension que tu annonces est bien trop élevée : l'alimentation de ton logement ne serait-elle pas en triphasé ?

Autre détail, mais à ne régler qu'après avoir ramené la tension entre 220 et 240V : le fusible doit être de type temporisé (lettre T si c'est un fusible 5x20 verre), pour admettre l'appel de courant à la mise sous tension du transfo.

A bientôt de te lire...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
04/01/2011 à 12h11
04/01/2011 à 12h11
fredetlaure a écrit :

bonjour

j'ai un souci avec une rampe d'éclairage igloo, le fusible grille souvent
et ensuite c'est le transformateur torique DLR12200C.
Sur la rampe j'ai 7 ampoules de 20w et 1 de 35w et une tension à l'arrivé de 252 volt.
est ce la tension d'arrivé qui est trop élevée? que faire?
Merci


Bonjour
la premiére question a te,poser quelle sont les caractéristiques du transfo:tu n'en dis rien!!
Quelle est l'intensité admissible du transfo!? (ampérage, ou KW)
Ce n'est que la tension qui fait sauter le fusible mais certainement une intensité trop élevée des lampes par rapport au transfo!!
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
04/01/2011 à 12h25
04/01/2011 à 12h25
Bonjour

Un transfo 12200C fait 200VA , estr donné pour 220-240V en entrée, et est muni d'un thermique de sécurité.
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://img08.b2b.hc360.com/pic-8/handbook-pic-1/8-1-727381.pdf&ei=4gEjTZeUG5T94AaQlMSGAg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CCcQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DDLR12200C.%26hl%3Dfr%26sa%3DG%26rlz%3D1R2GCNV_fr%26prmd%3Divns

Comme indiqué par Graindesel, il faut chercher du coté de :
- le fusible est-il adapté ?
- pourquoi ces 253 V .... (bien qu'on soit en limite haute des 230V+10% de ERDF)

Cordialement


ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
04/01/2011 à 12h30
04/01/2011 à 12h30
Et bien quelle est l'intensité du fusible??????
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
04/01/2011 à 12h32
04/01/2011 à 12h32
RE
Il est à noter aussi que nous avons 175 W d'installés (sous tension nominale) , mais qu'avec 253 V au lieu de 230V , celà fait en fait aux environs de 210 W d'installés , donc en limite pour le transfo (dans ce cas)

Cordialement
ou créer un compte pour participer
avatar - fredetlaure
Petit nouveau
Message(s) : 2
04/01/2011 à 14h13
04/01/2011 à 14h13
mon installation est bien en triphasé et le fusible un F2.5A
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
04/01/2011 à 15h30
04/01/2011 à 15h30
Bonjour

Tu as donc un contrat ERDF triphasé.
Je suppose que nous sommes en habitat individuel.

Si Les3C19 t'a posé la question, c'est qu'il pressentait un problème lié au triphasé...
Pourrais-tu mesurer chacune des 3 phase par rapport au Neutre au niveau de la sortie (capot du bas, non plombé) du Disj ERDF, et les 3 tensions composées.
Eventuellement, une mesure de la tension Neutre-Terre peut apporter des indications.
Ceci, pour dédoiner tout problème de ce coté.


Par ailleurs, le fuisible utilisé F2.5 ne semble pas adapté, car c'estr un fusible rapide ... et on ne le mets pas en primaire d'un transfo. Est-il préconisé par la notice.
Je verrais beaucoup mieux un fusible temporisé T2,5
Cf info sur les marquages

Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
04/01/2011 à 15h38
04/01/2011 à 15h38