Bonsoir, dans notre cave, nous avons seulement 1 prise sur laquelle nous avons l'alimentation d'1 congélo et d'1 machine à laver. Je souhaite installer 1 second congélo et 1 sèche linge. Pour cela, compte tenu du niveau de consommation du matériel, il me semble plus sécurisé d'installer d'autres prises. Qu'en pensez vous ? je n'ai pas encore regardé le fusible (16a peut-être). Quel type de cordon dois je mettre (2,5mm) ? d'avance merci et bonne soirée !
pour Efred.. L'idéal est de tirer au moins 2 circuits supplémentaires depuis le tableau de distribution afin de séparer le lave linge et le sèche linge de la prise existante.
Encore faut-il connaitre la listes des autres prises dépendantes du circuit concernant le congél + lave linge raccordés sur la prise en cave...ça me surprendrait que cette prise unique ait sa protection ( fusible ou disjoncteur) dédiée...