Bricoleur du Dimanche

Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique

avatar - alex_brico
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
23/10/2021 à 18h52
23/10/2021 à 18h52

Bonjour.

J'aurais aimé avoir des conseils de pro de l'électricité concernant ma problématique. 😀

Voici la situation. Je retape un petit appartement de 25m² construit en 1992.
Le tableau électrique date de l'époque et est composé de 10 coupe-circuits à fusibles sans aucun interrupteur (ou disjoncteur) différentiel 30mA. La terre est présente.

Le tableau ne dispose que d'une seule rangée de 13 modules. Impossible de le remplacer par un tableau de 2 rangées qui serait trop encombrant compte tenu de l'espace disponible.
Par conséquent, j'envisage donc une mise en sécurité du tableau électrique existant sans aucun ajout de nouveau circuit :
- Ajout d'un interrupteur différentiel de type A 63A (et pas de second interrupteur différentiel de type AC faute de place suffisante)
- Remplacement des coupe-circuits par des disjoncteurs de calibres adaptés.

Ce qui fera que je vais me retrouver avec 10 disjoncteurs derrière l'unique interrupteur différentiel de type A.
Si j'ai bien compris, normalement la norme impose 8 disjoncteurs maxi.
Étant dans le cadre d'une simple mise en sécurité du tableau électrique, cela est-il autorisé ?

J'ai envie de faire moi-même les travaux par curiosité intellectuelle plus que par économie.
En revanche, comme je prévois de mettre en location ce bien par la suite, je m'interroge si l'assurance me couvrirait en cas de sinistres ultérieurs si je suis moi même à l'origine des changements dans le tableau électrique.
Le disjoncteur de branchement est bien présent dans le logement juste en dessous le tableau électrique.
La puissance est de 6kVA.

Question subsidiaire sur cette installation : Dans la cuisine, le circuit 32A spécialisé alimentera une plaque à 2 foyers induction de puissance max 3400W.
Compte tenu d'où arrive le câble dans le mur de la cuisine, celui de la plaque sera trop court pour rejoindre directement l'arrivée murale. Est-il autorisé de prolonger le câble avec un câble de section 6mm² et un domino / Wago compatible 6mm² ?
Bien sûr aucun autre équipement ne sera branché sur cette alimentation.

Merci d'avance à ceux qui pourront me faire part de leurs conseils et avis sur ce que je prévois de réaliser.

Bon week-end.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par marie16

avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
23/10/2021 à 19h47
23/10/2021 à 19h47

bonjour si mise en sécurité  un diff 63 a type a suffi a savoir que le terre doit être présente partout

après tu doit le louer a une personne, un couple, avec enfants c'est toi qui voit

ou créer un compte pour participer

Par Wsle

avatar - Wsle
Chef de chantier
Message(s) : 660
27/10/2021 à 00h20
27/10/2021 à 00h20

Bonsoir,

En résidentiel, on limite à 8 départs derrière un interrupteur différentiel. Pour limiter les tableaux "atypiques", et surtout limiter l'incidence en cas de déclenchement (ne pas tout mettre dans le noir quoi..😁). En tertiaire, il est fréquent de voir plus de 8 disjoncteurs derrière un interrupteur différentiel, et cela n'est pas dérangeant tant qu'on respecte l'intensité maxi 😉.

Je n'ai jamais fait de droit, mais je pense que si vos travaux étaient la cause d'un accident, il n'y aura pas que la loi qui vous donnera des remords.. C'est pour ça qu'il faut au moins bien faire.

Toute connexion électrique doit être protégée et accessible. Donc si le domino est rangé dans une boite de dérivation, et les conducteurs correctement protégés, il n'y a normalement pas de soucis.

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
27/10/2021 à 06h25
27/10/2021 à 06h25
alex_brico a écrit :

1-  remplacer par un tableau de 2 rangées qui serait trop encombrant compte tenu de l'espace disponible.

Par conséquent, j'envisage donc une mise en sécurité du tableau électrique existant sans aucun ajout de nouveau circuit :
- Ajout d'un interrupteur différentiel de type A 63A (et pas de second interrupteur différentiel de type AC faute de place suffisante)
- Remplacement des coupe-circuits par des disjoncteurs de calibres adaptés.

Ce qui fera que je vais me retrouver avec 10 disjoncteurs derrière l'unique interrupteur différentiel de type A.
2-Si j'ai bien compris, normalement la norme impose 8 disjoncteurs maxi.
Étant dans le cadre d'une simple mise en sécurité du tableau électrique, cela est-il autorisé ?

 

3-Question subsidiaire sur cette installation : Dans la cuisine, le circuit 32A spécialisé alimentera une plaque à 2 foyers induction de puissance max 3400W.
Compte tenu d'où arrive le câble dans le mur de la cuisine, celui de la plaque sera trop court pour rejoindre directement l'arrivée murale. Est-il autorisé de prolonger le câble avec un câble de section 6mm² et un domino / Wago compatible 6mm² ?
 

 salut

1- Aucun soucis de faire comme ça, même si, perso, je préfère mettre 2 diff.30mA, non pour plus de sécurité (sauf celle de ne pas se trouver dans le noir complet) mais de disjonctions intempestives du seul 30mA; dû au cumul de multiples petits défauts venant de l'électronique embarquée dans les gros appareils électro ménager.

2-Pour les 8 disjoncteurs, c'est pour les installations neuves, ou rénovations complètes donc neuves aussi. La norme n'est pas rétroactive.

3-La aussi aucune contre indication, même mieux, dans ce cas, la norme autorise le raccordement plaque et four sur cette ligne 32 A (sous certaines conditions)

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Irinabricola
Petite nouvelle
Message(s) : 8
30/10/2021 à 10h46
30/10/2021 à 10h46

Bonjour,

le mieux est de mettre 2 inter diff, 2x40A Type AC et un type A, sous chacun 4 disjoncteurs.

La norme est 2 inter diff pour un logement de moins de 35m².

Cela permetra de garder votre tableau 1 rangée, attention le disjoncteur d'abonné est - il a proximité ? car il faut une coupure général a moin de 1,30m de hauteur.

 

Pour finir sur le câble d'alim de la plaque, oui vous pouvez le rallonger avec une borne wago 6² et normalement dans une boite de dérivation. petit bonus : une plaque 2 foyer peut être alimenté en 16 A ou 20 A avec un 3G2.5.

 

Bon courage pour votre installation,

ou créer un compte pour participer
avatar - alex_brico
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
31/10/2021 à 14h34
31/10/2021 à 14h34

Merci à tous pour vos réponses. Cela me conforte donc.

A priori, un circuit semble ne pas servir dans mon actuel tableau ce qui me permettrait d'avoir assez d'espace pour placer 2 interrupteurs différentiels et non un seul.

Auquel cas, je prévois le scénario A ci-dessous en terme de répartition des disjoncteurs. Pourriez-vous me confirmer que c'est ok ainsi ?

Le disjoncteur de branchement est aujourd'hui configuré sur 30A donc j'ai l'impression que j'aurais le droit de mettre des interrupteurs différentiels de 40A. Pour autant, je me dis que si un jour le disjoncteur de branchement passe à 45A, autant mettre tout de suite des interrupteurs différentiels 63A bien qu'ils soient plus chers. Qu'en dites-vous ? :-)

Merci encore pour vos avis...éclairés ! ;-)

Bon dimanche.

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 74