Bricoleur du Dimanche

Depannage Contacteur Jour / Nuit

Par Arkmel

avatar - Arkmel
Petit nouveau
Message(s) : 3
18/09/2013 à 11h48
18/09/2013 à 11h48
Bonjour a tous, Je viens ici pour j’espère trouver une solution a mon soucis. Je viens de changer mon Tableau électrique. Mon problème se pose au niveau du contacteur jour/nuit et du signal EDF pour les heures creuses/pleines ... Auparavant, j'avais un tableau avec fusible et maintenant je suis passé avec un tableau Legrand avec des disjoncteurs protégés par des interrupteurs différentiels ( 40 A / 30mA Type AC et Type A ). Mon contacteur jour / nuit fonctionnait sans problème avec mon ancienne installation ( Le chauffe eau se mettais en route a 23h30 lors du signal des HC/HP et se coupait a 7h30 le lendemain matin ) Mais depuis ma nouvelle installation, je suis obligé de faire le rôle du signal EDF, c'est a dire, qu'a 23h30 je met mon contacteur en marche forcée puis je remet en auto. Ceci fais fonctionner le chauffe eau ( test sur la sonde du ballon effectué ) Par contre après la fin des Heures Creuses, le contacteur fais bien sont travail car je n'ai plus de courant sur la sonde du chauffe eau ... J'ai changé de contacteur par un neuf, résultat : Même chose, sauf qu’après les Heures Creuses le chauffe eau chauffe toujours ... Je précise : - Il ya qu'un fil qui vient du compteur EDF - Il n'y a pas de disjoncteur C2A comme le stipule la norme ( Mais cela fonctionnais avant ) Je vous laisse une photo de mon installation puis un schéma du branchement réalisé ( idem a celui de l'ancienne installation ) : http://i71.servimg.com/u/f71/11/21/80/33/2013-010.jpg http://i71.servimg.com/u/f71/11/21/80/33/schema11.png Pouvez vous me dire si mon branchement est correct ( Schéma ), se peut-il qu'en inversant les neutres et phases sur le Contacteur J/N cela fonctionne ? PS : Je précise aussi que je sais qu'il faut un disjoncteur C2A pour protection, mais je souhaiterais faire marcher comme avant sans ce disjoncteur pour le moment ... Merci de votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par wilx

avatar - wilx
Ouvrier
Message(s) : 108
18/09/2013 à 13h23
18/09/2013 à 13h23
Bonjour
je ne connais pas votre type de compteur, mais qu'il soit mecanique ou électronique il faut ramener du 220v sur la borne du contact sec et ensuite repartir vers votre relai.
Les borne du compteur sont C1 et C2.
Salutation
ou créer un compte pour participer

Par Arkmel

avatar - Arkmel
Petit nouveau
Message(s) : 3
18/09/2013 à 13h58
18/09/2013 à 13h58
Merci de votre réponse, mais puis je savoir ce que vous entendez par un contact sec ???
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
18/09/2013 à 16h33
18/09/2013 à 16h33
Bonjour,
pour que votre bobine soit alimentée il aurait fallut que le pontage que vous avez fait soit repris sur la borne en amont du contacteur en admettant que le différentiel 30mA ne déclenche pas ce qui va sûrement arriver, donc ce n'est pas la bonne solution .

dans votre cas soit vous voyez avec edf pour qu'il vous sorte un contact sec et ainsi vous pourrez faire un branchement dans les règles de l'art avec un disjoncteur 2A en étant protégé par le différentiel voir schéma

soit vous mettez un disjoncteur 2A que vous alimentez avec la phase pris en amont du différentiel 30mA et le neutre (à vérifier que c'est bien le neutre) qui vient actuellement du pulsadis et vous allez sur a1 et a2 de votre contacteur HC ( cette alimentation bobine serait protégée par le Disj 2A et en 500mA par le disjoncteur d'abonné si elle est reprise derrière j'ai eu le cas sur une ancienne installation ou c'était repris avant ) voir votre schéma modifié
@+

j'ai regardé votre tableau ,normativement on ne doit mettre que deux fils maxi et de même section par borne de disjoncteur, pour éviter cela mettez des wago pour regrouper vos fils

Images jointes :

branchement-chauffe-eau.jpg schema 1.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Arkmel

avatar - Arkmel
Petit nouveau
Message(s) : 3
18/09/2013 à 17h44
18/09/2013 à 17h44
Merci de votre reponse, mais je souhaite monter le systeme sans Disjoncteur 2A pour le moment ( cela sera fait plus tard ) En bidouillant plus profondément, j'ai un câble rouge qui me sert a rien ( après repérage de tout les câbles, seul celui la reste ... ) et en regardant la photo de mon ancien montage, il ya un câble rouge qui est mis sur la sorti A2 de mon contacteur. Je pense donc que ce câble peut être le deuxième fil pilote tant recherché. J'ai donc branché le câble rouge que je viens de retrouver sur une phase d'un disjoncteur 10 A et le neutre de ce même disjoncteur, je l'est mis sur la sortie A2 ( je simule la protection 2A avec mon disjoncteur 10 A ) Il me reste plus qu'a attendre le signal EDF a 23h30 pour voir si cela fonctionne. Pour ce qui est des trois fils sur une même borne de disjoncteur, j'ai résolu le problème ^^
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred , Carminas

Visiteurs non identifiés : 75