Bonjour.

Je souhaite supprimer mon contacteur jour/nuit de mon tableau électrique, en effet je viens d'installer un cumulus plat donc plus besoin de ce contacteur, en plus je ne trouve pas le disjoncteur dédié pour le ballon d'eau chaude. Et normalement il il est lié a la fusible qui est a droite 
Je vous joint quelques clichés en vous remerciant de votre expertise.



Images jointes :

IMG_20240920_230409.jpg IMG_20240920_230415.jpg IMG_20240920_230419.jpg

Ad
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9754
21/09/2024 à 11h34
21/09/2024 à 11h34

Bonjour

Il faut suivre les 2 fils blancs et bleus au dessus et au fond du contacteur J/N et voir à quel fusible ils sont raccordés, sans doute celui juste à gauche.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Alid899

avatar - Alid899
Petit nouveau
Message(s) : 2
21/09/2024 à 13h15
21/09/2024 à 13h15

Et quand je suis les ces fils , que ce que je dois faire avec svp?

Merci 


Ad
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9754
21/09/2024 à 19h05
21/09/2024 à 19h05

Une fois que vous avez trouvez le fusible correspondant, vous y raccordez le chauffe-eau en direct, sans passer par le contacteur